abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200-A: WW Aufbereitung zieht 4500W?

Hallo zusammen!

Was kann die Ursache dafür sein, dass die WW-Aufbereiung meiner Vitocal 200A mit Vitocell 100 und einem 300l Trinkwasserspeicher Sigmatic WP/E 300 bei der WW Aufbereitung 4500W zieht? WW mit Elektro bzw. Heizen mit Elektro ist deaktiviert. So weit ich das sehe, ist am Flansch des Sigmatic Wärmespeichers keine Elektroheizung, das einzige Kabel zum Speicher ist wohl jedens des Temperaturfühlers. Mit einer Anschlussleistung von nicht mal 2kW kann das doch gar nicht sein?

25 ANTWORTEN 25

Ok, damit ist hoffentlich alles klar. Dann nützt mir diese Einstellung überhaupt nichts, wenn ich mein WW auf 50°C aufbereite, weil ich ja auch nicht größer als 9K einstellen soll, weil es sonst zu Störabschaltungen kommen kann, wie du schon oben geschrieben hast.

Andere Einflussgrößen muss es aber auch geben, meine Anlage arbeitet zu >80% der WW Vorgange im 65% Modus, wenn ich ich die Leistungsaufnahme in meinen Protokollen ansehe - und die Protokolle hab ich lückenlos seit Aufstellung der Anlage.

Wie auch immer, sieht so aus als hätte sich das Thema für mich damit erledigt, danke für die Informationen.
Top-Lösungsautoren