Hallo liebe Community,
wir haben seit 2 Monaten eine Vitocal 151-A Wärmepumpe. Die Temperatur des Warmwasser haben wir auf 50 Grad eingestellt. Manchmal sackt die tatsächliche Temperatur im Aktivzeitraum auf 35 Grad. Gibt es eine Möglichkeit die Schaltpunkte/Hysterese etwas enger einzustellen?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten
Im Servicemenü kannst du unter Systemkonfiguration>Warmwasser mit dem Parameter 1085.0 die Einschalthysterese einstellen.