Hallo liebe Experten, wir haben ein Problem mit unserer Wärmepumpe. Die Anlage wurde Mittwoch installiert und läuft nun im Estrichprogramm. Die Anlage zeigt regelmäßig die selbe Störung an - Ausseneinheit gesperrt - diese ist auch stark vereist. Zudem liefert die Anlage bei einer Solltemperatur von 25 Grad lediglich einen Ist-Wert von 17 Grad. Mir ist aufgefallen, das der Volumenstrom relativ konstant bei rund 670 Litern liegt - was mir zu gering erscheint. Kann das schon das Problem sein? Und was kann dafür ursächlich sein? Besten Dank für Eure Hilfe. 

3 ANTWORTEN 3

Ist die elektrische Zuheizung bis 8 kW in der Inneneinheit der 151-A freigegeben / eingesichert, die für das Estrich Programm üblicherweise benötigt wird ? 

Hallo,

 

>> Volumenstrom relativ konstant bei rund 670 Litern liegt -

reinige das Sieb in der ODU

https://live.viessmann.com/de/akademie-service/kein-volumenstrom-im-hydraulikkreis.html

 

 

Unbedingt den EHE mit 9kW freigeben. Mit der kleinen Maschine und der aktuellen Witterung dauert das sonst Wochen bis du auf der Zieltemperatur bist.

 

VG 


...vorbildliche 200% Isolierung im Viessmann Schlungsvideo 😂🤐

200_Prozent.jpg