Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 150-A AWO-E-AC 151.A16,
Hallo Rüdiger,
wenn die Voraussetzungen für den elektrischen Anschluss erfüllt werden, sollte dies funktionieren. Siehe hierzu unsere Montageanleitung. Eine Funktionsgarantie können wir dir diesbezüglich aber nicht aussprechen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
ich werde aus der Anleitung nicht schlau.
Kannst du mir bitte mitteilen welche elektrischen Anschlußwerte meine Anlage hat und welchen Anlaufstrom sie benötigt um das Notstromaggregat entsprechend zu dimensionieren.
Danke
Rüdiger
Für dich ist die Seite 237 entscheidend und natürlich das Modell deiner Außeneinheit. Dort siehst du, wie hoch der Anlaufstrom maximal ist und wie die Außeneinheiten abgesichert werden müssen.
Viele Grüße
Flo