Liebe Community,
lieber Flo,
wir betreiben eine Vitocal 250 in Verbindung mit Radiatoren. Dank erhöhter Heizflächen und guter Isolierung des Hauses beläuft sich die Jahresarbeitszahl auf etwa 4.
In der Wohnküche mit etwa 70 qm befindet sich neben einem bunten Mix verschiedener Radiatoren ein wasserführender Kamin. Dieser befeuert einen 950 l Wasserspeicher. Wir haben standardmäßig in den Räumen, die beheizt werden sollen, die Thermostate auf fünf, um die Durchflussmengen hochzuhalten.
Wenn nun der Kamin in Betrieb ist (Abwärme Aufstellort etwa 5 kW), wird es natürlich sehr/zu warm. Könnt ihr mir sagen, ob es (vielleicht von Viessmann) Funkthermostate gibt, die ab einer gewählten Raumtemperatur den Durchfluss gänzlich stoppen bzw. reduzieren? Wir möchten die WP durchgehend laufen lassen, um Büros und Bäder warm zu halten. Ich suche eine Lösung, die sich gut in das System einbinden lässt und ohne die Einbindung zusätzlicher IT auskommt.
Vielen lieben Dank euch
Sielhardt
Gegenfrage:
Wenn's denn nur um die zu warme Küche geht - warum nicht die dort befindlichen Thermostate auf 3-4 einstellen was je nach Hersteller einer Temperatur ca 20-24 ° entspricht. Wenn sie die RT auch korrekt erfassen machen sie dann einfach zu und öffnen bei unterschreiten wieder ganz normal.
Gruß Karl
Hallo Karl,
danke für Deinen Einwurf.
Sobald die Thermostate geringer als 5 eingestellt sind, sinkt die Durchflussmenge, weshalb in der
Folge (bei gelöschtem Kamin) die Vorlauftemperatur der WP steigen muss, um die gleiche Leistung mit den Radiatoren übertragen zu können. Damit geringere COP…
VG
S
Das Thermostat macht doch aber erst zu wenn die voreingestellte Temperatur erreicht ist. Das ist doch was du willst. Bis zu diesem Punkt ist es doch offen.
Die Funktionsweise elektronischer Thermostate ist prinzipiell die gleiche, sie arbeiten ggf präziser.
Gruß Karl
Nochmal dazu.
Lt deinem anderen Thread hast du einen Speicher.
Der Volumenstrom der WP wird dahingehend nur unwesentlich, wenn überhaupt, beeinflusst da sie den Speicher bedient.
Ggf sinkt der Volumenstrom im Heizkreislauf der über externe Heizkreispumpe bedient wird.
Somit braucht's keine höhere Temperatur sondern eine höhere Einstellung der Heizkreispumpe damit das Heizwasser auf jetzigen Level bei den Heizkörpern in ausreichender Menge ankommt.
Der erhöhte Stromverbrauch der externen Pumpe wäre im Verhältnis zu höherer VL Temperatur allerdings zu vernachlässigen.
Gruß Karl
Hast nach dem Puffer keinen Mischer ?