Hallo, im Winter hat der Heizbetrieb noch ohne Probleme funktioniert, aber beim Wechsel zur Kühlung leider nicht mehr. Sobald das Gerät auf Active Cooling umschalten würde, erscheint der Fehler D7 - S Strömungswächter. Das lässt sich 100% reproduzieren. Zusammen mit unserem Sanitärfachmann (der allerdings nicht für den Kältekreisläuf zertifiziert ist) haben wir schon einige Parameter angepasst, was aber nichts verändert hat. Die Warmwasserbereitung funktioniert ohne Probleme.
Ein Techniker bzw. Feedback wurde vom Betrieb telefonisch angefordert, es gibt aber leider noch keine Rückmeldung. Aus Erfahrung wissen wir, dass es immer etwas dauern kann..
Was könnte hier das Problem sein bzw. was können wir in der Zwischenzeit noch ausprobieren?
Hallo starauschek,
D7 bedeutet, dass der Strömungswächter hängt. Hier muss geprüft werden, ob dies aufgrund von Verschmutzungen der Fall ist oder weil er defekt ist. Bitte setzt dich dazu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |