abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Viessmann 252-A Volumenstrom und Drehzahl Primärkreispumpe gering

Moin Community,

 

bei meiner Wärmepumpe ist der Volumenstrom bei ca. 700l/h. Die Pumpenleistung SOLL ist auf 95%, IST immer so um die 37%. Alle Thermostate sind voll offen. Ich habe hier gelesen, dass der IST Wert berechnet ist. (Wie berechnet sich der eigentlich?)

 

Es könnte im Erdgeschoss noch etwas wärmer sein, OG ist ok. Hydraulischer Abgleich wurde gemacht.

 

Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Pumpendrehzahl IST zu erhöhen, sodass der Volumenstrom höher ist?

 

Weitere Werte:

- Außentemperatur: 4,8°C

- Vorlauftemperatur: 37,3°C

- Rücklauftemperatur: 34,1°C 

- Anlagendruck 1.5 bar

- Volumenstrom: ca. 700l/h

- Heizkurve: 0,7 / +4

0 ANTWORTEN 0