Viessmann 252-A Volumenstrom und Drehzahl Primärkreispumpe gering

Moin Community,

 

bei meiner Wärmepumpe ist der Volumenstrom bei ca. 700l/h. Die Pumpenleistung SOLL ist auf 95%, IST immer so um die 37%. Alle Thermostate sind voll offen. Ich habe hier gelesen, dass der IST Wert berechnet ist. (Wie berechnet sich der eigentlich?)

 

Es könnte im Erdgeschoss noch etwas wärmer sein, OG ist ok. Hydraulischer Abgleich wurde gemacht.

 

Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Pumpendrehzahl IST zu erhöhen, sodass der Volumenstrom höher ist?

 

Weitere Werte:

- Außentemperatur: 4,8°C

- Vorlauftemperatur: 37,3°C

- Rücklauftemperatur: 34,1°C 

- Anlagendruck 1.5 bar

- Volumenstrom: ca. 700l/h

- Heizkurve: 0,7 / +4

2 ANTWORTEN 2

Du hast einen Wunschsollwert der bei 95 Prozent liegt.

 

Deine Pumpe erreicht diesen Wert aber nicht sondern kommt nur auf einen Wert von 37 Prozent.

 

Das ist ein Indiz für einen zu hohen Rohrwiderstand. Die Pumpe schützt sich selber damit sie keinen Schaden bekommt.

 

Dein Durchfluss ist nicht gewährleistet.

 

Wie verhält sich die Pumpendrehzahl während der Warmwasserbereitung?

 

Lg

 

Prüfe mal den Sieb in der Ausseinheit und innen in der Leitung die zum Außengerät geht, ist nochmal ein Filter, 700liter ist etwas wenig durchfluss. Gegeben Falls nochmal die Anlage mit dem Inbetriebnahme Programm komplett Spühlen.

 