Moin zusammen! Wir haben eine Vitocal 252 neu eingebaut bekommen. 1.) Bei der Warmwasserbereitung ist uns aufgefallen, dass es im Gerät immer mal wieder gluckert. Ich habe die Abdeckung dann mal geöffnet. Da hört man zusätzlich, dass die Pumpe ab und zu hoch dreht. Könnte es sein, dass da Luft im System ist oder diese gezogen wird? Die Schnellentlüfter in der Leitung vom Außengerät und beim Ausdehungsgefäß sind nach der IBN noch eine Umdrehung offen, soll dann bei der Einweisung zu gedreht werden. Kann das der Grund sein? 2.) Die Pumpe dreht bei der Warmwasserbereitung mit 50% (Parameter "Solldrehzahl der Primärkreispumpe bei Trinkwassererwärmung") im Service Menü. Daraus resultieren 400l/h laut Anzeige. Ist das nicht zu wenig? Wäre es nicht besser, wenn der Durchsatz höher ist und würde dies nicht zu einer schnelleren Warmwasserbereitung führen? 3.) Bei einigen Heizkörpern haben wir starke Fließgeräusche. Es sind wohl die, wo auch der hydr. Abgleich hoch eingestellt wurde. Rohrquerschnitt zu den Heizkörpern 12mm, vorher und ab Innengerät natürlich deutlich mehr. Unsere Frage ist, ob man dieses noch verbessern kann, indem man andere Thermostatventile einbaut. Z.B. mit Oventrop "AZ V Druckentlastete, voreinstellbare Thermostatventile für hohen Durchfluss". Momentan sind größtenteils ältere, voreinstellbare Heimeier und 1-2 neuere Heimeier V-Exact 2 eingebaut. Danke euch für die Ratschläge. Viele Grüße, Tim
... Mehr anzeigen