Guten Abend!
Ich habe eine Frage bezüglich der Arbeitsweise/Einschaltzeitpunkte meiner Wärmepumpe. Vielleicht kann mir jemand sagen welche Parameter hier greifen und regeln
Vitocal 200D D09
vitocell 120 E Kombispeicher
Die Anlage/Verdichter hat sich heute Nachmittag abgeschaltet. Soweit so gut…eben habe ich mir jedoch die Frage gestellt warum die Anlage nicht wieder einschaltet.
Vorlauf-Temp. nach heizkurve müsste bei ~31 grad liegen wie auch im Startbildschirm dargestellt.
Die Vorlauftemperatur sowie der Puffer sind auf 24-23 grad herabgesunken. Heizkreispumpe lief bei 60%
Bei dieser Temperatur fangen die Räume doch schon an auszukühlen?!
Codieradresse 7304 in der Ebene 2 steht bei 2 Kelvin. Soweit ich weiß ist dieser Wert die Einschalthysterese über die VL Temp.
Kurz nachdem die VL Temp die 23 ggf erreicht hat ist die WP dann wieder abgesprungen!