Guten Abend!
Ich habe eine Frage bezüglich der Arbeitsweise/Einschaltzeitpunkte meiner Wärmepumpe. Vielleicht kann mir jemand sagen welche Parameter hier greifen und regeln
Vitocal 200D D09
vitocell 120 E Kombispeicher
Die Anlage/Verdichter hat sich heute Nachmittag abgeschaltet. Soweit so gut…eben habe ich mir jedoch die Frage gestellt warum die Anlage nicht wieder einschaltet.
Vorlauf-Temp. nach heizkurve müsste bei ~31 grad liegen wie auch im Startbildschirm dargestellt.
Die Vorlauftemperatur sowie der Puffer sind auf 24-23 grad herabgesunken. Heizkreispumpe lief bei 60%
Bei dieser Temperatur fangen die Räume doch schon an auszukühlen?!
Codieradresse 7304 in der Ebene 2 steht bei 2 Kelvin. Soweit ich weiß ist dieser Wert die Einschalthysterese über die VL Temp.
Kurz nachdem die VL Temp die 23 ggf erreicht hat ist die WP dann wieder abgesprungen!
Hallo Doab,
zu deinem Thema haben wir unter dem Beitrag hier schon geschrieben.
Viele Grüße
Flo