Hallo,
wir hatten am Wochenende einen kompletten Ausfall unserer Wärmepumpe.
Es kam immer der Hinweis "Vorlauftemp. primär CB". Daraufhin habe ich mich hier erstmal im Forum belesen und folgende Dinge umkomfiguriert bzw. probiert:
Daraufhin ging die Anlage zwar kurz an, aber scheinbar hat das nicht ausgereicht.
Ein weiterer Tipp war:
Leider konnte man die Fußbodenheizung nur in einer Art Rettungsbetrieb laufen lassen, als ich das Estrichprogramm gestartet habe Parameter Hydraulik 7303 auf 12
Heute morgen Anruf bei Viessmann, bisher kein Rückruf. Wir haben dann einmal alles abgebaut und draußen eine völlige Vereisung festgestellt. Nach 1 Stunde Heizgebläse dran war alles abgetaut und die Anlage lief dann wieder problemlos nach dem Einschalten.
Meine Fragen
Fehlermeldung aus dem Kältekreislauf anbei.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Christopher Wintrich
PS: Würde mich sehr über Feedback von Viessmann (@Flo_Schneider ) freuen
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke für die Info. Der Notbetrieb ohne Außeneinheit ist nur über den Durchlauferhitzer oder einer weiteren verfügbaren Wärmequelle (externer Wärmeerzeuger) möglich. Die Freischaltung kann über das Estrichtrocknungsprogramm vorgenommen werden oder alternativ dadurch, dass der Parameter 5012 auf 0 gesetzt wird. Voraussetzung ist, dass der Durchlauferhitzer für die Warmwasserbereitung und Raumbeheizung freigegeben ist.
Viele Grüße
Flo
Hallo ChrisWin,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt von mir liest.
Konnte dein Fachbetrieb die Ursache an deiner Anlage finden, besteht das Problem noch?
Viele Grüße
Flo
Hallo,
das Problem konnten wir selbst lösen durch das Abtauen mit dem externen Heizgebläse und der Säuberung
der Außeneinheit.
Meine offene Frage wäre aber noch: wie kann man einen Notbetrieb ohne Außeneinheit nur mit Heizstab einstellen? Habe das Haus nur mit Hilfe des Estrichprogramms heizen können und das war nicht billig.
Danke und viele Grüße
Christopher
Danke für die Info. Der Notbetrieb ohne Außeneinheit ist nur über den Durchlauferhitzer oder einer weiteren verfügbaren Wärmequelle (externer Wärmeerzeuger) möglich. Die Freischaltung kann über das Estrichtrocknungsprogramm vorgenommen werden oder alternativ dadurch, dass der Parameter 5012 auf 0 gesetzt wird. Voraussetzung ist, dass der Durchlauferhitzer für die Warmwasserbereitung und Raumbeheizung freigegeben ist.
Viele Grüße
Flo
Hi,
perfekt, habe ich mir soweit notiert und werde das auch mal proben.
Viele Grüße
Christopher
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
6 |