Guten Abend,
leider bereitet meine Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 2C nach jetzt 9 Monaten immer noch Probleme.
Chronologie:
Hauptprobleme im Moment.
Ich bin für alle Hinweise dankbar.
Andreas
Hallo
Das scheint ja eine rechte Baustelle zu sein.
Bezüglich dem Streifen der nicht vereist, kann ich sagen "Willkommen im Club".
Schaue mal in diesem Beitrag. Vitocal 2XX ist am Ende des Beitrag und auf der 1.Seite.
Mit den Angaben kann man nicht soviel sagen, woher dieses Verhalten kommt.
Ich nehme an, dass HK1 -> Radiatoren und HK2-> FBH. Heizkurven richtig eingestellt? Wie sehen Vorlauf/Rücklauf aus?
Im Servicemenü unter IBS mal die Zusatzheizung für heizung und WW deaktivieren und schauen, was dann passiert. Schafft dann die Ausseneinheit noch genug Energie zu produzieren. Was macht dann der Volumenstrom?
Funktioniert WW?
Gruss
ralf
Moin,
wurde der Punkt fehlende Ölhebebögen behoben?
"Montag der Anlage nach Vorgabe, fachgerechte Ausführung."
Sonnige Grüße
Thilo
Nein, wurde aber zugesagt. Dazu muss das Dach geöffnet werden (inklusive Solaranlage).
Behalte das unbedingt im Auge 😉, auch alle anderen Mängel solange du Gewährleistung hast.
HK1 Heizkörper: 0,5 +1
HK2 FB: 0,4 +2
Volumenstrom mindestens 1200, im Moment 2200 l/h
Warmwaaserbereitung 48 Grad einmal am Tag 200 Liter funktioniert, wird aber manchmal auch durch das Abschalten kurz unterbrochen.
Das Abschalten erfolgt unabhängig von der Außentemperatur.
Gestern lief die Anlage mit ca 800W und schaltete 8 mal ab, 7 mal davon mit nachträglichem Heizstabeinsatz. Außentemperatur +5 bis +9 Grad.
Hallo
Hier gibt es von Viessmann schon öfter die Vorgabe, dass die Differenz zwischen HK1 und HK2 5K betragen muss,
Hier mal ein Zitat aus einem anderen Beitrag.
Wenn die Vorlauftemperaturen des Mischer Heizkreises (HK2) nicht wenigstens 4..5K kühler sind als die des direkten Heizkreises (HK1) ergibt das einen hydraulischen Kurzschluss mit Dauertaktung des Verdichters.
Bei den beiden Heizkurven ist dies nicht der Fall.
HK1 mal höher stellen und schauen was passiert.
Die 800 W passen zu den Temp.
Gruss
Ralf
Das widerspricht allerdings der Aussage des Viessmann-Technikers vom 27.11.2023. Nach dessen Aussage wird bei Unterschreitung der Heizkurve von HK1 unter HK2 die gemeinsame Vorlauftemperatur auf HK2 gestellt, was kein Problem darstellen würde. Vor diesem Termin hatte ich auch eine etwas größere Differenz zwischen den beiden HK. Gibt es dazu ein Dokument?
Mit einer 5-Kelvin-Differenz reicht entweder die Temperatur der FB-Heizung nicht, oder ich müsste die Heizkörper abregeln wodurch der Volumenstrom zu niedrig wird. Mit der jetzigen Einstellung stimmen die Temperaturen in den Räumen.
Im Moment sind voll geöffnet:
Die restlichen HK und das Nachheizregister der Lüftungsanlage sind auf 18 bis 20 Grad eingestellt.
Viele Grüße
Andreas
Hallo
Was der Viessmann Techniker sagt kann schon stimmen. Ob es aber in der Software so umgesetzt ist, bzw. ein Bug ist, ist offen, da hier auch andere mit dem Problem kämpfen.
Ich würde die Heizkurve HK1 mal hochsetzen und schauen, ob es dann immer noch dieses Taktverhalten gibt.
Gruss
Ralf