Ich würde gerne meine Wärmepumpe Vitocal 250-a mit dem Wechselrichter meiner Photo Voltaik Anlage verbinden, der Wechselrichter ist von Growatt (SPH 5000TL BH-UP ) . Bräuchte dringend Hilfestellung, beiße ansonsten bislang nur auf Granit.... Herzlichen Dank.
Hallo Matstro,
die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.
Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.
Die Funktionen, die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter 504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Ich habe ebenfalls einen Growatt (SPH 10000TL BH-UP) Wechselrichter mit DTSU666 SmartMeter (hat einen RS485 Anschluss) und eine Vitocal 250-A A13.
Den Anschluss für Smart Grid sowie die Aktivierung habe ich schon gemacht und funktioniert auch so weit.
Was mir hier nicht gefällt ist, das sich die Wärmepumpe erst ab einen bestimmten Exportwert vom Wechselrichter einschaltet, z.B. 2500W. Hier kann es sein das man dann trotzdem Strom vom Netz bezieht.
Ich würde aber gerne das EMS Aktivierung um die Anlage richtig zu optimieren. Ich habe bereits mit Viessmann Technikern telefoniert aber die konnten mir nicht wirklich weiterhelfen.
Laut EMS-Tool gibt es zwei Varianten,
Variante 1 mit Solarlog - Laut Viessmann gibt es noch keine Lizenz dafür, stimmt das?
Variante 2 mit zwei Energiezähler - Brauche ich hierfür wirklich zwei Energiezähler von Viessmann oder reicht der bestehende mit den RS485 Anschluss und einer von Viessmann?
Kannst du mir da weiterhelfen?
LG
Florian
Hallo Flo_1989,
ob mit oder ohne Solar-Log, es werden in jedem Fall insgesamt zwei Energiezähler benötigt. Wenn Solar-Log eingesetzt wird, muss die TCU mindestens den Softwarestand 2324 haben.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
13 | |
10 | |
6 | |
6 | |
6 |