Meine VITOCAL 350 bw bringt den Fehler A7. Laut Kundendienst liegt ein Fehler im Kältekreis vor. Nun haben wir schon einige Tage kein warmes Wasser / Aussentemperatur ca. 1 °C - es wird immer kühler. Der Viessmann - Kundendienst kommt erst in 4 Tagen. Die WP läuft ca. 2 min. dann kommt A7. Nach 900 Sekunden startet die WP wieder für ca. 2 min. usw.. Scheinbar reichen die 2 min. um die Kühle erträglich zu halten. Die Sonne und Solar helfen auch. In den nächsten Tagen soll es keine Sonne geben, deshalb folgende Fragen: Im Speicher VITOCELL 333 steckt ein Heizelement, dieses ist mit der WP verkabelt, allerdings ist eine "Zweite Wärmequelle" nicht im Menü eingerichtet - ist die Einrichtung schwierig? Wie geht es? So könnte ich die nächsten Tage überbrücken. Bitte um kurzfristige Hilfe.
30044404400020106 BWH 110 CD60
Vielen Dank für die INFO. Mittlerweile hat der Elektriker die Steuerung für den Heizstab am Schütz überbrückt, sodass wir es wieder warm haben. Sobald er wieder hier ist, lasse ich die Verkabelung zurück ändern und probiere das von Dir Beschriebene aus. Die richtige Nr. lautet 30044044 (BWH 110 CD60).