Hallo,
wo in der Codierebene 2 kann ich herausfinden was die Minimale Laufzeit des Verdichter ist bzw. minimale Pause zwischen 2 Verdichter starts ist?
Danke!
2 ANTWORTEN 2

Hallo Michl,

die Parameter 5005 und 5006 geben die Mindestlauf- und Pausenzeit an.

Weshalb fragst du?

Viele Grüße °fl

Hallo Michl,

die Parameter 5005 und 5006 geben die Mindestlauf- und Pausenzeit an.

Weshalb fragst du?