Hallo,

 

wir haben bei uns im MFH (8 Einheiten, BJ 2018) eine Grundwasserwärmepumpe (Vitocal 350G BWH) für die Fußbodenheizung und die Warmwasserzubereitung. Für WW dienen zwei 1000l Pufferspeicher. Die eigentliche WW erfolgt dann dezentral in den Einheiten über FriWa-Stationen. Auch für die Fußbodenheizung erfolgt die Zufuhr zum Heizkreismischer über einen 1000l Pufferspeicher. Die WW-Soll liegt bei 60 °C, damit an den FriWa konstant 45°C entnommen werden können bei 17l/min Schüttleistung.

Es gab von Anfang an Probleme mit der Heizungsanlage, da der ursprüngliche Heizungsinstallateur hier scheinbar sehr unerfahren war (u.a. war eine Umwälzpumpe im Sekundärkreis falsch verbaut, was erst nach Besuch eines Viessmanntechnikers festgestellt wurde). Zusätzlich gab es zu Beginn Probleme mit der Brunnenpumpe, hier löste regelmäßig der Motorschutzschalter aus. Erst nach ca. 1 Jahr lief das gesamte Heizungssystem inkl. WW-Zubereitung stabil. So viel zur Vorgeschichte.

 

Leider tritt seit einigen Wochen vermehrt der Fehler 07 des Kältekreisreglers auf. Mittlerweile mehrmals wöchentlich. Das Fehlerbild lässt sich in etwa so erläutern:

WP springt an um die Pufferspeicher zu heizen

nach wenigen Minuten schaltet sie mit Störung 07 Kälteskreisregler (Hinweis 10, teilweise zusätzlich 20) ab

Im Logbuch steht hier EEV Abschaltung

nach 10min startet der Neuversuch und die WW-Bereitung läuft in 95% der Fälle normal durch

Gefühlt tritt der Fehler häufig in den frühen Morgenstunden (5 Uhr), allerdings auch zu anderen Uhrzeiten. Gefühlt tritt er häufiger auf, seitdem die Temperaturen etwas milder sind. die letzten Tag hatt die WP auch mal 2 Anläufe gebraucht, d.h. Abschaltung/Heilung trat 2x innerhalb 20 min auf.

 

Beim durchsehen des Menüs ist mir aufgefallen dass der Verdichter fast ausschließlich in der höchsten Belastungsklasse läuft. Das liegt vermutlich an der hohen Vorlauftemperatur, da ja die WW-SOLL bei 60°C liegt (WP schafft laut Datenblatt bis zu 70°C Vorlauf). Ist das normal, bzw. ist der Verdichter für eine lange Laufzeit in der hohen Belastungsklasse ausgelegt?

 

Heizung und WW-Bereitung läuft rund um die Uhr (keine Nachtabschaltung). Gefühlt ist die WP auch etwas lauter als früher. Zumindest sind Nachts gewisse Vibrationen an den Zimmerwänden hörbar). Das war früher nicht so.

20210320_202322.jpg
20210321_112743.jpg
20210321_112736.jpg
20210321_112821.jpg
20210321_112640.jpg
1 ANTWORT 1

Hallo Baudi,

die 20 ist eine Regelhochdruckstörung. Hier wäre es interessant zu wissen, welche Temperaturen die Anlage zum Zeitpunkt der Abschaltung hatte. Vielleicht kannst du ja auch einmal eine Warmwasserbereitung bis zum Schluss beobachten und dann ein Bild von der Anlagenübersicht hier einstellen.

Welche Vorlauftemperaturen werden denn bei dem Gebäude im Heizbetrieb benötigt?

Viele Grüße
Flo