Vitocal 200-S: Kein Warmwasser aber Heizung auf Volllast

Hallo,

seit gestern bekomme ich kein Warmwasser mehr. Die Speichertemperatur oben steigt nicht über 33°C obwohl sie auf 50° (Soll) eingestellt ist.

Stattdessen läuft die Fussbodenheizung unter Volllast.

Manuelle Warmwasserzubereitung führt nur dazu, dass der Fussboden noch wärmer wird.

 

Was könnte die Ursache sein?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo maba2404,

dein Fachbetrieb soll einmal das interne Umschaltventil überprüfen. Dieses hängt vermutlich fest.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo maba2404,

dein Fachbetrieb soll einmal das interne Umschaltventil überprüfen. Dieses hängt vermutlich fest.

Viele Grüße