Hallo und guten Abend,
ich habe das Problem, dass der untere Lüfter an meinem Außengerät nicht mehr läuft. Stecke ich diesen allerdings um auf die obere Schnittstelle funktioniert dieser. Mechanisch ist er in Ordnung.
Folgende Punkte sind in der Meldestatistik hinterlegt . Anbei ein Bild . Kann mir jemand weiterhelfen .
mfg
holger
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Sauber, wer antwortet so schnell ? Am besten morgen noch Versand ?
Die Lüfter werden aus unterschiedlicher Spannungsquelle (zwei) versorgt. Siehst du auch an den Drehzahlen beim Kältekreis. Das ist wahrscheinlich so gelöst um Geräusche, Schwingungsfrequenzen, etc. gering zu halten.
Also ist die S-Versorgung für den unteren Lüfter defekt.
Garantie, etc...
Hallo @Holgerbuergi
Aus der Meldungsstatistikanzeige Ihres Airwell-Außengeräts geht hervor, dass auf der Hauptplatine des Außengeräts ein defekter Ausgang für den unteren Lüftermotor vorliegt, wenn der Lüftermotor funktioniert, als Sie ihn auf den oberen Stecker geschaltet haben. Das Ersatzteil ist die Hauptplatine im Außengerät.
VG
Sauber, wer antwortet so schnell ? Am besten morgen noch Versand ?
Hallo
Vielen lieben Dank für die schnellen Antworten von euch allen !
Ich werde eine Platine bestellen und einbauen.
melde mich sobald ich Neuigkeiten habe.
lg