Hallo Mike07,
die drei Einstellvarianten für Warmwasser bedeuten folgendes:
Oben: (Sollwert über Parameter 6000)
Ein - nach dem oberen Sensor, wenn die Hysterese (Parameter 6007) unterschritten wurde.
Aus - nach dem oberen Sensor, wenn Warmwasser-Soll erreicht wurde.
Normal: (Sollwert über Parameter 6000)
Ein - nach dem oberen Sensor, wenn die Hysterese (Parameter 6007) unterschritten wurde.
Aus - nach dem unteren Sensor, wenn Warmwasser-Soll erreicht wurde oder wenn kein unterer Sensor vorhanden ist, nach dem Sekundärrücklaufsensor + Ausschaltdifferenz (bei deinem Gerät sind es 2K).
Temp.2: (Sollwert über Parameter 600C)
Ein - nach dem oberen Sensor, wenn die Hysterese (Parameter 6007) unterschritten wurde.
Aus - Aus - nach dem unteren Sensor, wenn Warmwasser-Soll erreicht wurde oder wenn kein unterer Sensor vorhanden ist, nach dem Sekundärrücklaufsensor + Ausschaltdifferenz (bei deinem Gerät sind es 2K).
Viele Grüße °fl