abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Temp2

Hallo, ich habe eine Vitocal 222s. In der Vicare App gibt es unter Warmwasserbereitung 3 Wahlmöglichkeiten,  normal, oben und Temp2. Wenn ich richtig irgendwo gelesen habe ist normal, normal halt, oben wäre für andere Anlagen mit 2 Messfühlern,(meine nicht) was ist dann Temp2?

2 ANTWORTEN 2

Temperatur 2 wird sicherlich die Legionellenfunktion beschreiben.

Hallo Mike07,

die drei Einstellvarianten für Warmwasser bedeuten folgendes:

Oben: (Sollwert über Parameter 6000)
Ein - nach dem oberen Sensor, wenn die Hysterese (Parameter 6007) unterschritten wurde.
Aus - nach dem oberen Sensor, wenn Warmwasser-Soll erreicht wurde.

Normal: (Sollwert über Parameter 6000)
Ein - nach dem oberen Sensor, wenn die Hysterese (Parameter 6007) unterschritten wurde.
Aus - nach dem unteren Sensor, wenn Warmwasser-Soll erreicht wurde oder wenn kein unterer Sensor vorhanden ist, nach dem Sekundärrücklaufsensor + Ausschaltdifferenz (bei deinem Gerät sind es 2K).

Temp.2: (Sollwert über Parameter 600C)
Ein - nach dem oberen Sensor, wenn die Hysterese (Parameter 6007) unterschritten wurde.
Aus - Aus - nach dem unteren Sensor, wenn Warmwasser-Soll erreicht wurde oder wenn kein unterer Sensor vorhanden ist, nach dem Sekundärrücklaufsensor + Ausschaltdifferenz (bei deinem Gerät sind es 2K).

Viele Grüße °fl
Top-Lösungsautoren