Hallo @qwert089, ich muss deine Berechnung leider deines letzten Kommentars nochmal aufgreifen. Ich will nicht sagen, dass etwas falsch ist, aber irgendwie beschleicht mich das Gefühl. Wie komme ich darauf: Ich habe die (Pufferspeicher) Parameter 7203 und 7209 so eingestellt, dass bei 4K Unterschreitung die WP starten und bei 4,5K Überschreitung die WP stoppen soll. Gekennzeichnet habe ich das mit der Orangenen und Roten Linie in dem nachfolgenden Diagramm. Die Grüne Linie stellt den Vorlauf SOLL dar. Die Werte greif eich über die Viessmann API ab. Warum fällt denn nach dem Stop der Wärmepumpe die Temperatur sofort so steil ab? In meiner Logik dachte ich, wenn der Puffer eine Temperatur von 37° während der Heizphase erreicht und der Vorlauf SOLL 33° benötigt, das die Temperatur des Puffers langsamer und die Kurve flacher abfällt, da ich eine höhere Temperatur habe, als ich benötige. Wenn der Puffer etwas unter der Temperatur des Vorlauf SOLL ist, und mehr Wärme benötigt wird, wie der Puffer hat, dann ist es ja klar, dass die Kurve steiler fällt. Aber genau das Gegenteil ist der Fall wenn die die Grafik etwas genauer anschaut. Den steilsten Abfall der Temperatur habe ich, wenn die Temperatur des Puffers über der des Vorlauf SOLL liegt. Oder verstehe ich hier etwas generell falsch? danke euch abermals im Voraus! 🙂