Hallo, ich habe seit 2 Jahren eine Vitocal 200-S D13 400 V für die Heizung/Kühlung und WW Bereitung in meiner Wohnung.

SN 7727676001605125

125 m2 FBH mit ca 13 Kreisen, in den 3 Schlafräumen sind zusätzlich Deckenpaneele zur passiven Kühlung verbaut.

Auf Viessmann Empfehlung Steuerung nur über Vitotrol200 + Außentemperatur-Sensor.

 

ERR (wegen Kinderzimmer=Schlafräume) über KNX

Die Stellmotoren werden vom KNX angesprochen, Umschalten auf Kühlbetrieb in KNX legt die FBH still und schaltet von Temperatursensor im Taster auf Deckenkühlung mit den zugehörigen deckenmontierten Temperatur/Feuchtigkeitssensoren um.

Der Viessmann Techniker hat letztes Jahr ein Bauteil getauscht, worauf hin die Kühlung zwar anlief, aber die Vorlauftemperatur zu kühl eingestellt, weshalb der Hygrometer meine Deckenkühlung immer wegen Taupunkt Unterschreitung immer abgeschalten hat und keinerlei Kühlwirkung feststellbar war.

Heuer habe ich Jahr (wegen mangelhafter KNX Programmierung und keiner Möglichkeit diese zu ändern) die ERR stillgelegt und alle Ventile am Aktor manuell geöffnet, so dass sowohl Decke als auch Boden gekühlt werden.

 

Problem: Damit der Boden nicht 18 Grad kalt wird habe ich die Parameter etwas geändert, der Kühleffekt ist nun vorhanden,

aber nun tritt oft mehrmal hintereinander D7 Strömungswächter als Störung auf.

 

Active Cooling muss ich laut Viessmann manuell ist aktivieren, ebenso den Puffer manuell auf Kühlen umstellen.

Ob ich das 3-Wege Ventil zum überbrücken des Puffers habe weiß ich nicht, vermutlich nicht.

 

Ziel:

  • Ca. 23 Grad Raumtemperatur bei idealerweise nicht unter 19 Grad Vorlauf.
  • Automatische Erkennung von Heiz- bzw Kühlnotwendigkeit anhand der Außentemperatur durch Vitotrol
  • Beheben der häufig auftretenden D7 Störung

 

Fotos sind ca. 30 Minuten nach Auftreten der Störung unmittelbar nach quittieren gemacht.

 

Kontakte für externe Aufschaltung sind da, aber nicht genutzt wg. Vitocal Fernbedienung. Würde die externe Aufschaltung das Problem beheben?

Kann ich für diese das 0-10 V Signal der Stellmotoren nutzen (oder das Endlagen Signal).

 

Was muss ich bei 7000, 7001, 7100, 7200 einstellen um eine einigermaßen konstante Kühlung zu erzielen?

 

Es ist ein Kombi-Speicher Solarcell mit 500 l WW und 140 L Puffer verbaut, 7200 ist auf 2.

 

5F8F5663-E14B-4184-B4A4-151D5B534101.jpeg
9CDFFE35-E566-4B36-88E6-8A9344919976.jpeg
29F856C6-5F1F-4CDF-BE62-756DD05753AC.jpeg
9D733DCE-0216-451D-9D08-67730DB3D394.jpeg
5B8A90FB-C58E-4684-A719-6DFB0701C003.jpeg
72AD1563-FC91-46E8-BA04-ECF0FCC24F5C.jpeg
E4F39479-569B-480B-B270-91976DEE5455.jpeg
00ECC888-12E7-49E7-910C-94100889D037.jpeg
3 ANTWORTEN 3

Hallo Suedtirolzuzug,

 

wenn du einen Kombipufferspeicher hast, kann darüber nicht gekühlt werden. Du benötigst hier in jedem Fall eine Umfahrung über zwei 3-Wege-Umschaltventile. Lass dies alles durch deinen Fachbetrieb prüfen und anschließend die Kühlfunktionen passend einprogrammieren. 

 

Viele Grüße
Flo

Hi Flo, das wurde von Viessmann Italien so konfiguriert mit der Maßgabe Heizung und Kühlung.
Viessmann = Fachbetrieb = Nein


Habe die genauen Anlagendetails angehängt, nach damals ewigwm hin- und her hat Viessmann auf meine Verantwortung die Wärmepumpe „zu klein“ dimensioniert 13 statt 16, wollte eigentlich die 10er). 

Solarcell WPU 500/140 lt Bestell-Nr.: 7799685

 

Bitte um check der Anlagenkonfiguration, ob das überhaupt funktionieren kann

Dem Angebot kann nicht entnommen werden, wie das Installationsschema auszusehen hat. Ich empfehle dir, dich einmal mit Viessmann Italien in Verbindung zu setzen, wenn es diesbezüglich Unstimmigkeiten gibt. 

 

Viele Grüße
Flo