abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Starke Stromungsgeräusche beim Heizen -> nach Heizungstausch -> alte Gasheizung raus -> Vitocal 250A rein

Hallo Zusammen,

wir haben am WE zum ersten Mal mit unserer neuen Wärmepumpe geheizt, weil es kalt geworden ist.

Leider stellen wir nun fest, dass an den Heizkörpern, bzw. im Rohrsystem starke Strömungsgeräusche zu hören sind, sobald wir die Heizung einschalten und die Thermostat Ventile aufdrehen.

Es hört sich nicht nach Luft im System an, sendern eher, wie wenn das Wasser durch einen engen Querschnitt strömt -> entlüftet habe ich

Dies war mit der alten Gasheizung nicht so.

Was kann da die Ursache sein?

Gruß Uli

3 ANTWORTEN 3

Hallo @MSF_Ulrich_Loser 

 

es ist möglich, dass die Heizungskreis-Umwälzpumpe zu stark eingestellt ist bzw. zu stark bemessen ist.  War bei mir zumindest so. Schau mal, ob die einstellbar ist und versuche sie kleiner zu stellen. Evtl. fragst Du dazu auch bei Eurem Installateur/Fachbetrieb nach.

 

Wahrscheinlich ist der Standardwert der Heizungspumpe unter dem Parameter 1100.2 zu hoch eingestellt. 

Dann läuft die Wärmepumpe ohne Wärmeanforderung mit der darunter eingestellten Drehzahl und wird nicht, wie im Heizbetrieb heruntergeregelt.

[ 151-A, 8 kW, 190 l WW integriert, ohne Puffer, 180 m2 FBH, ViCare ERR Steuerung ]

Hallo Zusammen,

vielen Dank für die Antworten.

der Heizungsinstallateur hat die Heizungspumpe anders einegstellt, jetzt geht es wieder.

Gruß Uli

Top-Lösungsautoren