abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Serviceanleitung Vitotronic 200 Parameter 7109 Freigabe Vorlauftemperatursensor Kühlkreis

In der Serviceanleitung Vitotronic 200 2/2018 kann man Parameter 7109 Freigabe Vorlauftemperatursensor Kühlkreis = 0 vorgeben. Dann wird der Vorlauftemperaturfühler Sekundärkreis auch für das Kühlen verwendet.

Dies ist in meiner Serviceanleitung 6/2012 nicht beschrieben und 7109 ist in der Codierebene 1 nicht verfügbar. Ist es trotzdem möglich, den Vorlauftemperatursensor Kühlen für das Nachrüsten der Kühlfunktion wegzulassen? Wie setzt man in diesem Fall den Parameter 7109?

Meine Anlage: Vitocal 222-S Typ AWT-AC 221.A07 Typ 7502079 Baujahr 2013 mit Vitotronic 200 Typ WO1C Heizkreis ohne Mischer

vielen Dank

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Iceman5201,

dies ist bei deiner Softwareversion nicht möglich. Hier musst du also einen Vorlaufsensor für den Kühlkreis anschließen. Hinzu kommt dann noch mindestens der Feuchteanbauschalter, welcher dein Objekt vor Feuchteschäden schützt.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Iceman5201,

dies ist bei deiner Softwareversion nicht möglich. Hier musst du also einen Vorlaufsensor für den Kühlkreis anschließen. Hinzu kommt dann noch mindestens der Feuchteanbauschalter, welcher dein Objekt vor Feuchteschäden schützt.

Viele Grüße
Flo