Hallo
Ich habe seit geraumer Zeit den Fehler das bei einer WW-Aufbereitung der die Fehlermeldung 2C - Sauggas Revers Temp. aufscheint!
Laut Display springt die Anzeige der Temperatur von 200 auf gleich mal 270 und macht ziemlich große Sprünge!
Da hier schon einige male das Problem geschrieben wurde und der Sensor vermutlich das Problem ist würde ich gern die Klemme wissen wo dieser PT500A Sensor angeschlossen ist und ob man diesen einfach so wechseln kann (Elektriker)
Danke für die Auskunft falls hier wer helfen kann.
Garantie hab ich leider nicht mehr auf dem Ding
Hallo Disco01012000,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Guten Morgen
Genügt dir die Anlagennummer:
Witocal222-S AWBT-E-AC 221.C08
Nein, ich benötige hier die Seriennummer.
Viele Grüße
Flo
Sorry hier die richtige
7727864901077115
Danke, der Sensor sitzt an Klemme X25.15/X25.16. Sollte dieser defekt sein, muss der Leitungsbaum Temp. Sensoren getauscht werden. Die Bestellnummer lautet 7859536.
Viele Grüße
Flo
Danke für die Infos
Also an Klemme X25/15-16 am Außengerät am Innengerät?
Ist dieser der Sensor beim Verdampfer oder beim Verdichter?
Kann der Sensor nicht einzelt getauscht werden?
Bzw welche Auswirkung hat der defekte Sensor auf die WP?
Da der Heizbetrieb ja bestehend bleibt? Eventuell ein Tausch im Frühjahr / Sommer?
Der befindet sich in der Inneneinheit und hat nur Auswirkungen auf den Kühlbetrieb.
Viele Grüße
Flo
Okey Danke
Spricht also nichts dagegen wenn ich noch warte bis auf das Frühjahr
Ja.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
15 | |
7 | |
6 | |
5 | |
4 |