Ich habe das Problem, wenn die WP durch SGready gesperrt ist, damit der Speicher abkühlt,

die Therme angefordert wird.... der Speicher soll ja auskühlen, damit die WP vollgas laufen kann.

Ist total widersinnig, kann man das  mit einem Parameter abstellen ?

Ich musste bei der Therme den Sollwert mit Schalter sperren, damit sie im Sommer nicht

ständig startet und Gas verbraucht...

Neueste Software wurde letzte Woche installiert...

2 ANTWORTEN 2

Hallo HKeller, 

 

wenn eine Anforderung seitens der Wärmepumpe vorliegt, ist vollkommen normal, dass bei einer Sperrung der Wärmepumpe, der externe Wärmeerzeuger stattdessen angefordert wird. Wenn du möchtest, dass der Speicher auskühlt. 

 

Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Ich nehme mal an dass Du im Juni die Heizung auf Standby steht, dann dürfte auch der Gaskessel nicht kommen. Warmwasser macht die WP auch ohne den.