Guten Tag,
aktuell haben wir 30grad. Die Anlage steht auf Automatik heizen/kühlen.
Dennoch springt die Kühlung nicht an. Im Board habe ich aufgrund anderer Hinweise nun folgende Einstellungen vorgenommen. Sind diese korrekt?
Verbaut ist FBHZ und Taupunktwächter, PV, Speicher, Vitocell 300 und 100-w sowie Gridbox (falls relevant)
7100 3
7101 1
7103 160
7104 24
7105 0
7107 5
7110 0
7111 4
7109 1
7117 0
7118 10
71FE 1
VC 300-G
7377451301352127
WPR_4514/66
414A-02/4B
Ich hoffe das reicht an Angaben, Dankeschön!
Hallo poeli2k,
erstmal zu deinen Einstellungen. Die minimale Vorlauftemperatur Kühlen würde ich auf 18°C anheben (Parameter 7103). Ansonsten wird gekühlt, wenn die Kühlgrenze überschritten wurde.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K
Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze
Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Mach bitte mal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn die Wärmepumpe deiner Meinung nach Kühlen sollte, es aber nicht tut. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Viele Grüße
Flo
Von der Anlagenübersicht fehlt die zweite Seite. Ich gehe aber davon aus, dass das Langzeitmittel der Außentemperatur zu gering war und es deshalb nicht zu einem Kühlbetrieb kam.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K
Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze
Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Viele Grüße
Flo
Hier die zweite Seite.
Folgende Werte aktuell. Kühlt aber immer noch nicht. Also Natural Cooling steht auf: aus
7100 1
7101 1
7103 180
7104 0
7105 0
7107 5
7110 30
7111 4
7109 1
7117 1
7118 5
Hallo,
welchen Wert hat dein Parameter 7004 (Temp-differenz zur Berechnung der Kühlgrenze)
Gruß Al
40
Das ist der Standardwert. 40 heißt 4Grad
Wenn ich es richtig sehe, ist dein Raumtemperatur-Sollwert 18 Grad. Dann müsste deine WP bei 22 Grad ( Sollwert+4) auf Kühlung umschalten. Eigentlich passt von den Parametern her alles. Mehr fällt mir nicht ein.
meine letzte Idee: Vielleicht ist dein Kühlkennlinie zu hoch. Ich benötige auf jeden Fall ein Niveau der Kühlkennlinie im Minus-Bereich. Zur Zeit habe ich Neigung 0,2, Niveau -3
Wo sehe ich das bzw. kann es einstellen?
die unterste Taste (3horizontale Balken)
Menu / Heizung-Kühlung / Kühlkennlinie (scrollen) / ok / Niveau / ok / ändern auf -2 / ok
Stand auf 0.4 und 0
hab es mal auf deine Werte gestellt. Ich glaub sie war kurz an. Jetzt kam der Fehler Feuchtesensor
Aber schonmal danke für die Hilfe und den Input
den Feuchtesensor kann man auch justieren, aber ich würde an deiner Stelle jetzt einfach noch 2 Tage warten, dann nimmt die Luftfeuchte ab. Ich habe meine Kühlkurve inzwischen auf konstant 15° eingestellt. Bei einer Soletemperatur von inzwischen 15,5° kann meine Heizkreisvorlauftemperatur gar nicht unter 16° sinken.
Darüberhinaus ist die Vorlauftemperatur außerhalb der NC-Box schon 2-3Grad höher. Bis das Wasser im Fußboden ankommt ist die Temperatur nochmals 1 Grad höher.
laut screenshot sieht es so aus, als hättest du eine Raumsolltemperatur von 18°C eingestellt. Ist das korrekt?
Welche Wärmepumpe hast du überhaupt?
Dann hast du keine Vitocell sondern eine Vitocal 300 G und soweit ich es sehe nicht raumtemperaturgesteuert sondern nur über Außentemperaturfühler. Ist das korrekt?
Doch, jeder Raum hat Thermostate, aber über KNX / Basalte gesteuert.
Aber kühlen/heizen Umschaltung geht ja nur zentral?
knx steuert nur die Thermostate. Wenn du keinen Viessmann-Raumtemperaturfühler hast, welcher mit der Wärmepumpe verbunden ist, dann wird deine Heiz-oder Kühlkurve nur von der Außentemperatur gesteuert und somit ist auch dein Raumtemperatursollwert nichtssagend, wie früher bei den Heizkörperthermostaten. Da gibt es keine Grad-angaben sondern nur Stellung 1-6. Du kannst also deine Heiz-oder Kühlkennlinie so einstellen, dass du bei einer Raumsolltemperatur von 18°C angenehme 22° in der Wohnung hast. Mich bringt das durcheinander. Wenn ich 21°C in der Wohnung haben möchte, dann stell ich meine Heizkennlinie so ein, dass ich bei einer Solltemperatur von 21° auch wirklich 21° in der Wohnung habe. Laut screenshot hast du eine Raumsolltemperatur von 18°, aber ich glaube nicht, dass du dich bei 18° im Wohnzimmer wohl fühlst. Wenn du deine Heiz-und Kühlkennlinie im Laufe der Zeit im Griff hast, dann musst du dich an die Arbeit machen, die Stellventile über KNX anzupassen, denn wenn du Pech hast, dann arbeiten deine Stellventile gegen die Heizung.
Mach nochmal ein Foto von der Anlagenübersicht Seite 1 und Seite 2