Probleme mit der Kühlung, sie spring nicht an

Guten Tag,

 

aktuell haben wir 30grad. Die Anlage steht auf Automatik heizen/kühlen.

Dennoch springt die Kühlung nicht an. Im Board habe ich aufgrund anderer Hinweise nun folgende Einstellungen vorgenommen. Sind diese korrekt?

Verbaut ist FBHZ und Taupunktwächter, PV, Speicher, Vitocell 300 und 100-w sowie Gridbox (falls relevant)

 

7100 3

7101 1

7103 160

7104 24

7105 0

7107 5

7110 0

7111 4

7109 1

7117 0

7118 10

71FE 1

 

VC 300-G

7377451301352127

WPR_4514/66

414A-02/4B

 

Ich hoffe das reicht an Angaben, Dankeschön!

31 ANTWORTEN 31

Hallo poeli2k,

erstmal zu deinen Einstellungen. Die minimale Vorlauftemperatur Kühlen würde ich auf 18°C anheben (Parameter 7103). Ansonsten wird gekühlt, wenn die Kühlgrenze überschritten wurde. 

 

Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K
Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze
Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese

 

Mach bitte mal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn die Wärmepumpe deiner Meinung nach Kühlen sollte, es aber nicht tut. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

 
20260625_074134.jpg
20260625_074207.jpg
20260625_074139.jpg

 
20260625_074212.jpg
20260625_074214.jpg
20260625_074216.jpg

 
20260625_074219.jpg
20260625_074304.jpg
20260625_074221.jpg

 
20260625_074233.jpg
20260625_074231.jpg
20260625_074228.jpg

 
20260625_074226.jpg
20260625_074223.jpg

Von der Anlagenübersicht fehlt die zweite Seite. Ich gehe aber davon aus, dass das Langzeitmittel der Außentemperatur zu gering war und es deshalb nicht zu einem Kühlbetrieb kam. 

 

Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K
Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze
Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hier die zweite Seite.

 

Folgende Werte aktuell. Kühlt aber immer noch nicht. Also Natural Cooling steht auf: aus

 

7100 1

7101 1

7103 180

7104 0

7105 0

7107 5

7110 30

7111 4

7109 1

7117 1

7118 5

20260627_131551.jpg

 
20260627_132318.jpg

 
178256039622360472339548760703.jpg

Hallo,

welchen Wert hat dein Parameter 7004 (Temp-differenz zur Berechnung der Kühlgrenze)

Gruß Al

40

Das ist der Standardwert. 40 heißt 4Grad

Wenn ich es richtig sehe, ist dein Raumtemperatur-Sollwert 18 Grad. Dann müsste deine WP bei 22 Grad ( Sollwert+4) auf Kühlung umschalten. Eigentlich passt von den Parametern her alles. Mehr fällt mir nicht ein. 

meine letzte Idee: Vielleicht ist dein Kühlkennlinie zu hoch. Ich benötige auf jeden Fall ein Niveau der Kühlkennlinie im Minus-Bereich. Zur Zeit habe ich Neigung 0,2, Niveau -3  

Wo sehe ich das bzw. kann es einstellen?

die unterste Taste (3horizontale Balken)

Menu   /     Heizung-Kühlung   /   Kühlkennlinie (scrollen)  /   ok   /   Niveau    /   ok   /    ändern auf   -2    /     ok   

Stand auf 0.4 und 0

 

hab es mal auf deine Werte gestellt. Ich glaub sie war kurz an. Jetzt kam der Fehler Feuchtesensor

 

Aber schonmal danke für die Hilfe und den Input

den Feuchtesensor kann man auch justieren, aber ich würde an deiner Stelle jetzt einfach noch 2 Tage warten, dann nimmt die Luftfeuchte ab. Ich habe meine Kühlkurve inzwischen auf konstant 15° eingestellt. Bei einer Soletemperatur von inzwischen 15,5° kann meine Heizkreisvorlauftemperatur gar nicht unter 16° sinken. 

Darüberhinaus ist die Vorlauftemperatur außerhalb der NC-Box schon 2-3Grad höher. Bis das Wasser im Fußboden ankommt ist die Temperatur nochmals 1 Grad höher.

laut screenshot sieht es so aus, als hättest du eine Raumsolltemperatur von 18°C eingestellt. Ist das korrekt?

Welche Wärmepumpe hast du überhaupt?

 
20260627_134656.jpg

Dann hast du keine Vitocell sondern eine Vitocal 300 G und soweit ich es sehe nicht raumtemperaturgesteuert sondern nur über Außentemperaturfühler. Ist das korrekt?

Doch, jeder Raum hat Thermostate, aber über KNX / Basalte gesteuert.

 

Aber kühlen/heizen Umschaltung geht ja nur zentral?

knx steuert nur die Thermostate. Wenn du keinen Viessmann-Raumtemperaturfühler hast, welcher mit der Wärmepumpe verbunden ist, dann wird deine Heiz-oder Kühlkurve nur von der Außentemperatur gesteuert und somit ist auch dein Raumtemperatursollwert nichtssagend, wie früher bei den Heizkörperthermostaten. Da gibt es keine Grad-angaben sondern nur Stellung 1-6. Du kannst also deine Heiz-oder Kühlkennlinie so einstellen, dass du bei einer Raumsolltemperatur von 18°C angenehme 22° in der Wohnung hast. Mich bringt das durcheinander. Wenn ich 21°C in der Wohnung haben möchte, dann stell ich meine Heizkennlinie so ein, dass ich bei einer Solltemperatur von 21° auch wirklich 21° in der Wohnung habe. Laut screenshot hast du eine Raumsolltemperatur von 18°, aber ich glaube nicht, dass du dich bei 18° im Wohnzimmer wohl fühlst. Wenn du deine Heiz-und Kühlkennlinie im Laufe der Zeit im Griff hast, dann musst du dich an die Arbeit machen, die Stellventile über KNX anzupassen, denn wenn du Pech hast, dann arbeiten deine Stellventile gegen die Heizung. 

Mach nochmal ein Foto von der Anlagenübersicht Seite 1 und Seite 2