Moin, zur Zeit läuft meine WP von 20 Uhr bis 12 Uhr, also 16 Std/Tag. Meistens mit 2 Takten/Tag, da sie den Übergang von WW-Bereitung zum Heizen nicht elegant hinbekommt. Die Vorlauftemperatur beim Umschalten übersteigt die Maximaltemperatur und die WP schaltet ab. Nach einer Pause funktioniert der Start problemlos. Klappt die Umschaltung, dann habe ich nur 1 Takt/ Tag mit einem Verbrauch von 11kWh/Tag bei einer Vorlauftemperatur von 28° und einer Raumtemperatur von 21,5°. Meine WP kann die Vorlauftemperatur von 28° exakt halten. Lasse ich Sie durchlaufen, also 24Std/Tag, dann steigt meine VL-Temp. etwa 0,5 -1°K pro Tag an und die WP schaltet nach 4-6 Tagen ab. Die Raumtemperatur steigt dann um 1-1,5° über den eingestellten Wert, da ich die meisten Räume ohne Stellventile betreibe. Mit Stellventilen bliebe die Raumtemperatur konstant, aber das Takten würde zunehmen. Ziel ist es, die Raumtemperaturen mit möglichst wenig Stellventilen zu halten, um die WP nicht abzuwürgen. Gruß Al