Primärtemperatur im Betriebstagebuch

Laut Bedienungsanleitung meiner Vitotronic 200 WO1C (in Vitocal 200A) stellt "T.in" die "Mittlere Primärtemperatur beim Eintritt in die Wärmepumpe" dar.
Die Werte liegen aber um 4 bis 9 K unter der in der jeweiligen Woche im 15-Minuten-Raster gemittelten Außentemperatur.

Was stellt "T.in" dann wirklich dar?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Wolfgang54,

dabei handelt es sich um einen Drucksachenfehler. Die Temperaturen im Betriebstagebuch beziehen sich immer auf den Tiefstwert. Mit der nächsten Auflage der Anleitung wird dies geändert.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Wolfgang54,

dabei handelt es sich um einen Drucksachenfehler. Die Temperaturen im Betriebstagebuch beziehen sich immer auf den Tiefstwert. Mit der nächsten Auflage der Anleitung wird dies geändert.

Beste Grüße °fl