Hallo zusammen,Hallo zusammen,Ich hoffe, mir kann hier jemand weiterhelfen.Wir haben eine Vitocal300 BW216 CD60 und es erscheint die Fehlermeldung: Anlage ist gestoppt seit 21.4.2024 16h

Ursache: A2 Stromausfall

Im Menue wird unter Störungen: Phasenausfall angegeben.

Muss der Phasenwäch

IMG_7651.jpeg

IMG_7652.jpeg

ter grün leuchten links unten? Hier leuchtet bei mir gar keine LED. Siehe Foto.

 

Danke für eure Hilfe

 

Christof

 

 

 

9 ANTWORTEN 9

Hallo @Christof44 

 

Zunächst ist es notwendig, die Spannung aller 3 Phasen L1, L2, L3 gegen N zu prüfen. Wenn alle drei Phasen 230 V Wechselstrom haben, dann ist es notwendig, die Stromversorgung des Phasenwächters zu überprüfen.
Wenn zwischen A1 und A2 230 VAC anliegen, ist der Phasenwächter defekt.

 

2024-04-21 19_09_33-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png

VG

Herzlichen Dank für die prompte Hilfestellung. 😀

ich habe alles durch gemessen, somit ist der Phasenprüfer defekt.

Kann ich eigentlich alternativ auch den  Phasenwächter Baum DS 400 nehmen? Der kostet nur 100 € und irgendwo habe ich einen Eintrag gefunden, dass der wohl alternativ verwendet werden kann.

 

vielen Dank

 

Christof

IMG_7655.png

IMG_7656.png

Hallo @Christof44 

 

Es ist notwendig, den Unterschied im Datenblatt zwischen DS 400 und DSW 400 zu überprüfen.

 

VG

Hallo @Christof44 

 

Dieses hier ist DSW 400 und entspricht genau der 7816445 von Viessmann.

 

2024-04-21 20_27_54-5513729VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png

VG

 

Top, ganz herzlichen Dank!

Tolles Forum 😀

Christof

Hallo
>>Wenn zwischen A1 und A2 230 VAC anliegen, ist der Phasenwächter defekt.

Dort müssen doch 230VAC sein damit das Relais schaltet?!

 

Mache ich einen Denkfehler?

 

Danke für die Klarstellung

Patrick

Hallo @Valbi 

 

Wenn alle Spannungen gemessen werden und das Feld im Uhrzeigersinn ist, das Phasenwächterrelais aber nicht schaltet, ist der Phasenwächter defekt.

n Ihrem Fall wird Unter- oder Überspannung gemeldet, Sie haben jedoch durch Messungen bestätigt, dass die Spannung normal ist.

Das Ersatzteil für den Phasenwächter, Bestellnummer 7816445, ist auch für Ihre WP gültig.

 

VG

Danke für Ihre Rückmeldung.
Die Antwort stimmt demnach mit meiner Messung/Vermutung zusammen.
Die Aussage, dass der Wächter defekt sei bei Spannung zwischen A1 und A2 , hat mich eben etwas stutzig gemacht.
Tatsache ist auch, dass keine baulichen Massnahmen in Sachen Elektroinstallation gemacht wurden.

Danke
Patrick