Mehr erfahren →Hallo zusammen,Hallo zusammen,Ich hoffe, mir kann hier jemand weiterhelfen.Wir haben eine Vitocal300 BW216 CD60 und es erscheint die Fehlermeldung: Anlage ist gestoppt seit 21.4.2024 16h
Ursache: A2 Stromausfall
Im Menue wird unter Störungen: Phasenausfall angegeben.
Muss der Phasenwäch
ter grün leuchten links unten? Hier leuchtet bei mir gar keine LED. Siehe Foto.
Danke für eure Hilfe
Christof
Hallo @Christof44
Zunächst ist es notwendig, die Spannung aller 3 Phasen L1, L2, L3 gegen N zu prüfen. Wenn alle drei Phasen 230 V Wechselstrom haben, dann ist es notwendig, die Stromversorgung des Phasenwächters zu überprüfen.
Wenn zwischen A1 und A2 230 VAC anliegen, ist der Phasenwächter defekt.
VG
Herzlichen Dank für die prompte Hilfestellung. 😀
ich habe alles durch gemessen, somit ist der Phasenprüfer defekt.
Kann ich eigentlich alternativ auch den Phasenwächter Baum DS 400 nehmen? Der kostet nur 100 € und irgendwo habe ich einen Eintrag gefunden, dass der wohl alternativ verwendet werden kann.
vielen Dank
Christof
Hallo @Christof44
Es ist notwendig, den Unterschied im Datenblatt zwischen DS 400 und DSW 400 zu überprüfen.
VG
Top, ganz herzlichen Dank!
Tolles Forum 😀
Christof