Vitocall 300 AW110 CD50 Fehlermeldung A2

Hallo zusammen.

 

Meine WP zeigt seit kurzem A2 Stromunterbruch an. 
Habe gesehen, dass das Phasenüberwachungsrelais rot blinkt (LED, wleche Über- oder Unterspannung detektiert).
Es liegen an Allen Eingängen (L1/L2/L3) Spannungen an, also jeweils die 400V. Auch das Relais selbst (L/N) wird mit 230V gespiessen. Das Relais schaltet jedoch nie.
Die WP versucht kurz zu starten, bricht aber nach kurzer Zeit ab. Klar der Kontakt am Relais schliesst nicht.
Für mich ist es das Phasenrelais! Alle Spannungen sind korrekt vorhanden.. Das Relais sollte ja bereits durchschalten im Standby! oder?
Wollte mich einfach nochmalskurz versichern, bevor ich ein Ersatz bestelle.
Typ: 3004 141
Danke für jede Rückmeldung.
Patrick

2025-06-05 18.02.15.jpg
1 ANTWORT 1

Hallo @Valbi 

 

ich habe dir in deinem anderen Beitrag geantwortet.

 