Hallo,

 

Anlage ist eine Vitocal 200-S mit 600L Pufferspeicher und Trinkwasserstation.

Zirkulation ist nur zwischen 5 und 7 Uhr morgens aktiv, sonst aus. Speicher-Solltemperatur Warmwasser (oben) 52°C.

 

Mir fällt auf, dass selbst bei hohen Außentemperaturen der Heizstab bei der Trinkwasserbereitung eingreift und auch recht lange an bleibt. Insbesondere bei großer Zapfmenge (bspw. Duschen).

Offensichtlich dauert die Aktivierung der Wärmepumpe zu lange, so dass die Einschalthysterese für den Heizstab schon überschritten ist.

 

Hier die aktuell aktiveren Parameter:

  • 6007 Hysterese WW-Temperatur Wärmepumpe: 50
  • 6008 Hysterese WW-Temperatur Zusatzheizung: 125
  • 6009 Einschaltoptimierung für Warmwasserbereitung: 0
  • 600A Ausschaltoptimierung für Warmwasserbereitung: 0
 

Welche Werte empfehlt ihr für die vier Parameter / habt ihr aktiv?

 

Viele Grüße!

25 ANTWORTEN 25

Du drehst dich auf der Stelle. Deine WP wird die Energie nicht los weil du

 

A: Zu wenig Volumenstrom hast.

oder

B: Dein RL ist bereits so hoch dass der VL selbst bei geringster Leistung hoch schnellt.

 

 A: Noch über der Fehlerschwelle, aber zu wenig.  Hydraulisches Problem ! 

 

B: Klingt fast so als würdest du den Boiler über ein zu kleines Register laden.  Wenn ja, wer hat das gebaut ?  Um die Energie deiner WP los zu werden braucht es ein sehr großes Register in einem  sehr großen WW Boiler..... 

 Der Abbruch des Verdichters bei ~ 60 Grad ist völlig normal !

 

Zitat:

 ...geht die Vorlauftemperatur ohne Heizstab innerhalb weniger Minuten auf 62 Grad hoch. Dann bricht der Verdichter ab...

 

Poste mal ein Bild vom laufenden Kältekreis !  Mit VL und RL Temperaturen.

 

 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.