Hallo AG64,
hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
Viele Grüße
Flo
Ich antworte mir hier mal selbst auf meine alte Frage: mit dem oben genannten ViCare Paket werden Einstellungen an der Wärmepumpe zur Raumtemperatur Aufschaltung ignoriert (Parameter 933.6 und 933.7).
Mit in der App aktivierter ViCare Smart Climate Funktion ist die Einzelraumregelung aktiv, über die die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe so beeinflusst wird, dass diese erhöht wird, falls einzelne Räume zu kalt sind, bzw. diese verringert wird, falls die Temperaturen in allen Räumen erreicht ist oder überschritten wird.
Die Klimasensoren sorgen also im Idealfall dafür, dass die mit zeitprogrammen eingestellten Raumtemperaturen erreicht und gehalten werden.