Hallo,
da meine Wärmepumpe immernoch defekt ist, wurde mir geholfen, damit wir nicht im kalten sitzen, die Heizung auf Notbetrieb umzustellen. Reglertyp WO1A/B+WO1C
Das hat auch geklappt und jetzt läuft die Heizung auf Estrichtrocknung.
1. Frage: Die Heizung zieht 10 KW in der Stunde. Ist das normal?
2. Frage: Jetzt habe ich es warm, aber kein warmes Wasser
Wie kann ich nun warmes Wasser bekommen?
P.S.:ein Techniker kommt erst am 7.12.2023. 6 wochen nach Meldung des Defektes.
Vielen Dank
Hallo Oppenheim01,
wurde denn Warmwasser für den Durchlauferhitzer freigegeben (Parameter 6014: 0 und 6015: 1)? Der Durchlauferhitzer zieht 9kW, wenn alle 3 Stufen aktiv sind.
Viele Grüße
Flo
6014 steht auf 1
6015:1
der Durchlauferhitzer läuft doch aber nur wenn Wasser gezogen wird
6014 muss auf 0 gesetzt werden, da der Parameter für einen Heizstab im Speicher ist und nicht für einen Durchlauferhitzer.
Viele Grüße
Flo
UPDATE:
Danke für die Unterstützung. Zwischenzeitlich stellte sich heraus, dass es nicht an der Heizung liegt, sondern durch einen Stromausfall im Stromkasten ein Defekt entstand. Ein Heizungsmonteuer der alten Schule hat das festgestellt.
Wir haben wieder ein warmes Haus.
Beste Grüße Andreas
Danke für die Info. 🙂
Viele Grüße
Flo