Neue Parameter Inbetriebnahme Vitocal 25 A

Durch Zufall entdeckt dass man den Heizstab jetzt ab einer gewissen Temperatur zuschalten lassen kann. Auch die Leistungsbegrenzung der gesamten Einheit lässt sich nun einstellen.

Aber was genau bedeutet Schaltung über potenzial freie Kontakte?

Kann mir das bitte jemand erklären oder aufzeigen wo ich diese finde?

#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Mit den potentialfteien Kontakten ist gemeint das du deine Anlage mit der Vorhandenen Spannung über eine Öffner/Schlieser Kontakt (Relais) beschalten kannst um so zwischen verschiedenen Modi zu wechseln. Es werden von der WP 230V auf dem Kontakt 143.1 ausgegeben und dann über den entsprechenden externen Kontakt (den du bereit stellst oder z.b. der Netzbetreiber zur Reduzierung/Sperrung) auf die jeweiligen Eingänge der WP geschaltet. 

IMG_4063.jpeg

Vitocal 250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Mit den potentialfteien Kontakten ist gemeint das du deine Anlage mit der Vorhandenen Spannung über eine Öffner/Schlieser Kontakt (Relais) beschalten kannst um so zwischen verschiedenen Modi zu wechseln. Es werden von der WP 230V auf dem Kontakt 143.1 ausgegeben und dann über den entsprechenden externen Kontakt (den du bereit stellst oder z.b. der Netzbetreiber zur Reduzierung/Sperrung) auf die jeweiligen Eingänge der WP geschaltet. 

IMG_4063.jpeg

Vitocal 250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche