Mindestvolumenstrom vitocal 200s

Hallo zusammen,

 

Da unsere Heizkörper relativ viel gerauscht haben hat unser Fachbetrieb die Pume auf maximal 75% gestellt. Die Geräusche sind auch quasi weg jetzt.

 

Mir ist nur aufgefallen, dass jetzt der Volumenstrom im viguide nachvollziehbarerweise deutlich zurückgegangen ist, auf so ca. 600l/h statt vorher um die 1000l/h. Einen Unterschied in der Wärmeentwicklung bemerke ich nicht. Ich habe aber auch schon öfter was vom mindestvolumenstrom gelesen, finde in den Unterlagen aber nichts hierzu. Die Anlage macht aber keinerlei Probleme.

 

Denkt ihr das passt soweit, oder läuft die WP dadurch weniger effizient?

 

Wärmepumpe ist die vitocal 200-s awb-m-e-ac 201.e10 nev.

 

Vielen Dank für eure Hilfe?

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo AlexFre,

 

für den normalen Betrieb ist dies bei deinem System ausreichend. Wenn die Anlage abtaut, wird der Volumenstrom aber angehoben, sodass min. 1000l/h fließen.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

12 ANTWORTEN 12

Hallo AlexFre,

 

für den normalen Betrieb ist dies bei deinem System ausreichend. Wenn die Anlage abtaut, wird der Volumenstrom aber angehoben, sodass min. 1000l/h fließen.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Lieber Flo,

 

Danke für die Antwort.

Eine Frage noch: Die Spreizung ist zumindest bei diesen Außentemperaturen merklich hoch (so zwischen. 9-12k). Sollte ich die Sekundärpumpe doch noch ein wenig höher stellen lassen? Vielleicht auf 85%? Wäre das vom Effizienzgedanken her besser? 

 

Danke für die Hilfe!

um keinen neuen thread aufzumachen würde ich gerne mit der gleichen Anlage eine Frage ergänzen.

In der Anleitung der Anlage wird auf einen Mindestvolumenstrom verwiesen, der in den technischen Daten beschrieben sein soll. Dort finde ich leider keine Angabe dazu 🙂

 

Ich frage, da ich aktuell be 470 l/h bin um eine Spreizung von 3,5 grad im mittel zu schaffen. Ich überlege noch weiter runter zu fahren wenn das möglich wäre. 
dabke @Flo_Schneider für die Hilfe!

Hallo Seb88,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

@Flo_Schneider gerne per PN, wenn das geht. Leider finde ich dort deinen Usernamen nicht?

@Flo_Schneider oder genügt dir diese Info: 

IDU Vitocal 200-S AWB-M-E-AC

201.E10 NEV

Heizkreisseitig gibt es keinen Mindestvolumenstrom. Für die Abtauung liegt dieser bei 1000 l/h. Die Drehzahl dafür wird über den Parameter 1100 vorgegeben. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Danke @Flo_Schneider ! Würdest du dann, um auf eine bessere Spreizung zu kommen, weiter mit dem Volumenstrom nach unten gehen?

Für den Heizkreis ist das kein Problem. Dementsprechend kann dafür der Volumenstrom separat eingestellt werden. Bei der Abtauung greift der vom Parameter 1100. Dieser sollte nicht so weit runtergezogen werden. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

@Flo_Schneider danke dir! 
Hast du vielleicht ein Gefühl für eine gute Spreizung bei einem KfW 40+ Haus mit Rainer Fußbodenheizung, davon circa 70 % Parkett?

Zudem habe ich leider das Problem, dass ich schon recht knapp an der unteren Durchflussgrenze mancher Heizkreise bin und sie mit dem verbauten Regler kaum weiter schließen kann, um den hydraulischen Abgleich auch bei niedrigen Volumenströmen zu ermöglichen.

Das hängt immer von der jeweiligen Leistung ab, mit welcher die Anlage läuft. Das System der Fußbodenheizung wird normalerweise auf eine Spreizung von ca. 5K ausgelegt. Hier sollte die volle Leistung der Wärmepumpe angenommen werden. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Alles klar! Danke dir! Dann versuche ich es mal zu optimieren