abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Grundfos Pumpe aber 735A steht auf 0 (Wilo)

Anscheinend ist die in der Vitocal 222-S Inneneinheit (aussen 200-S (Model C08) der Parameter 735A auf Wert 0 gestellt. 0 steht fuer eine Heizkreispumpe von Wilo, verbaut ist aber Grundfos. Sollte ich das auf 1 (Grundfos) umstellen? Welche Folgen haette dies. Die Pumpe laeuft unter 67%, so liegt der Arbeitspunkt noch ueber den 700 L/min Mindestvolumenstrom.

Hier ein Foto, schwer einsehbar in der Inneneinheit:

grundfos-pumpe.jpeg

Was ist eigentlich dies auf dem folgenden Fotos fuer ein Teil, ist das ein Entlüfter?

entfluefter-viessmann.jpeg

Reicht das aus als Entlüfter oder braucht es noch einen Mikroblasenabscheider? 

Hat vielleicht der Magnetabscheider von Flamco einen Mikroblasenentluefter eingebaut?

flamco-magnetabscheider.jpeg

Danke im voraus!

Gruesse, Michael

1 ANTWORT 1

Ja würde ich umstellen, somit bekommst Du genauere Anzeige Werte passend zur Pumpe.

#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB 180qm, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#
Top-Lösungsautoren