Hallo zusammen und hallo liebes Viessmannteam,
auch wenn ich mir nach meinem letzten Beitrag mit Wünschen zur Erhöhung der Effizienz nicht viel Hoffnung auf Antworten von Viessmann mache, hier trotzdem eine Frage zur Lüfterdrehzahl. Vielleicht kann mir jemand aus dem Forum weiterhelfen 🙂
Wie hoch drehen denn Eure Lüfter? Bei mir ist bei 57% Schluss. Ist das einstellbar auf einer tieferen Codierebene? Wenn ja, wie komm ich an das PW? Oder kann man das unter Inbetriebnahme anpassen?
57% wären perfekt für Flüsterbetrieb. Aber nicht für Normalbetrieb... Der COP wäre sicher deutlich höher, wenn der Wärmetauscher wärmer wäre durch einen höheren Luftstrom. Oder verstehe ich hier irgendwas nicht richtig mit der Luftströmung?
Ich verstehe schon die Geräuschmotiviation, aber das könnte man ja auch etwas vom Standort abhängig machen oder halt z.B. von 8 bis 20 Uhr den Lüfter höhere drehen lassen!?
Wäre toll, die Effizienz auf dem Weg zu verbessern und die Lüfterdrehzahl langsam etwas hochzunehmen, ohne dass es zu laut wird.
Danke für Unterstützung!
Viele Grüße und nen guten Rutsch
Helge
Hallo Helge,
>>z.B. von 8 bis 20 Uhr den Lüfter höhere drehen lassen!?
die Service Anleitung ist bekannt?
Oh danke für den screenshot. D.h. die 58% stehen schon als MaxWert in einem Viessmann Dokument. Dann wird es wahrscheinlich schwer, den höher einzustellen.
Was meinst Du mit Serviceanleitung? Die Parametereinstellungen mit dem ServicePW aus der Anleitung?
ich meine die Serviceanleitung für die E3 Regelung
.
>>58% stehen schon als MaxWert
Ja, hier müsstest du einen eigenen PWM Generator zwischen Regelung und Lüfter klemmen.
Wenn der Lüfter schneller dreht als vorgesehen, sollte die Regelung nicht auf Störung gehen.
Es gibt einen Bericht hier im Forum bei dem Viessmann die Werte auf Wunsch des Besitzers auf Effizienz und nicht auf Lautstärke getrimmt hat. Erhöhung der Drehzahl der Ventilatoren und Verringerung der min. Kompressor Drehzahl, damit die 250A auch mal in die Nähe der angegebenen Verbrauchswerte / Modulationswerte kommt.
Grüße
Marc
Danke. Jetzt müsste man noch an das Passwort kommen, um die Parameter für den Lüfter zu sehen und zu verstellen.
Wäre ja am einfachsten, dass selber zu machen, damit man gleich die Geräuschentwicklung richtig einstellen kann 🙂
Hat schon mal jemand versucht, ob man die Lüfterdrehzahl durch Anhebung der Anlagenhöhe im Inbetriebnahmemenü erhöhen kann?
LG, Sebastian