abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Notstrombetrieb: Heizstab der Vitocal 333-G phasenweise abschalten – machbar?

Hallo zusammen,
ich möchte meine Notstromfähigkeit absichern und brauche euren Rat zur Vitocal 333-G BWT 331.B06 (~10,8 kW inkl. Durchlauferhitzer).
Mein Setup:
• Fronius Wechselrichter 12 kW
• BYD Speicher (Entladeleistung bis 9,8 kW)
• Fronius Backup Controller
• Vitocal 333-G BWT 331.B06
• Home Assistant zur Steuerung
Problem:
Im Notstrombetrieb schaltet der Wechselrichter bei Anlauf des Durchlauferhitzers + Kompressor + Hausstrom wegen Überlast ab, sobald die PV-Erzeugung nicht ausreicht, oder höhere Last im Haus dazu kommt.  Die WP ist bereits getrennt abgesichert (siehe Foto: Steuereinheit - B10 oben rechts, Kompressor - hier als Wärmepumpe beschriftet, Durchlauferhitzer - als heizstab beschriftet).
Meine Idee – funktioniert das so?
1. Den Heizstab/Durchlauferhitzer über einen Shelly Pro 3 schalten, sodass ich über Home Assistant im Notstromfall einzelne Phasen sperren kann (z. B. nur 1 oder 2 statt 3 Phasen freigeben), um die Last zu reduzieren.
2. Gibt es per Modbus (oder SG Ready) eine offizielle Möglichkeit, der Vitocal mitzuteilen, dass Notstrombetrieb aktiv ist und sie ihre Leistungsaufnahme entsprechend begrenzt?
Hat jemand so etwas schon umgesetzt oder eine bessere Lösung gefunden? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße

image.jpg
4 ANTWORTEN 4

Hallo markus-2512,

 

eine Leistungsreduzierung ist bei deiner Anlage nicht möglich. Du kannst den Betrieb durch den EVU-Sperrkontakt generell unterbrechen. Ansonsten musst du eine bauseitige Lösung für die Leistungsreduzierung des Durchlauferhitzers finden.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

>>Ansonsten musst du eine bauseitige Lösung für die Leistungsreduzierung des Durchlauferhitzers finden.

 

Die Leistung des Heizstab kann er doch kodieren?!

3, 6 oder 9 kW

 

 

Ja, das geht, meinte ich aber nicht, da es dann dauerhaft ist. Wenn er er extern entscheiden will, welche Leistung der Durchlauferhitzer jetzt haben darf oder nicht, dann muss dies bauseits gelöst werden. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Markus,

 

wenn du die Vitocal mit dem Optolink-splitter mit deinem HA verbindest kannst du auch automatisiert den Paramater WPR_eHeizung_max_Stufe_Elektro~0x7907 setzen.

 

Um den Verdichter zu drosseln, kanns du nur den Sollwert der Vorlauftemperatur/Heizkurve von HA aus reduzieren.

Das musst du ausprobieren.

Top-Lösungsautoren