Hallo zusammen, dass Thema Pumpendrezahl wurde hier schon oft diskutiert, aber ich habe da dennoch ein paar Verständnisfragen zu folgenden Parametern bei einem direkten Heizkreis ohne Pufferspeicher.
Parameter 1102.0 Minimalbegrenzung.
Parameter 1102.1 Maximalbegrenzung.
Parameter 1102.2 Standardwert.
Gibt es irgendeinen Betriebszustand, wann die Pumpe nach der Minimalbegrenzung läuft ? Z.b. wenn nur ein Heizkörper geöffnet ist.
Wann läuft die Pumpe nach der Maximalbegrenzung ?
Wann läuft die Pumpe nach dem Standardwert ?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
Gruß Schnappi
Hallo Schnappi,
über den Parameter 1102.2 - Drehzahl-Sollwert der integrierten Sekundär-/Heizkreispumpe des Heiz-/Kühlkreises 1, wird der Mindestvolumenstrom eingestellt. Falls der Mindestvolumenstrom nicht erreicht wird, müssen zusätzlich die Parameter 1102.0 und 1102.1 angepasst werden, z. B. bei einem höherem Durchflusswiderstand.
Viele Grüße
Flo
Hallo Schnappi,
Ich darf vielleicht ergänzen: https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6200041VSA0000...
Seite 56 "Mindestvolumenströme an die Anlagenhydraulik anpassen" kennst du?
Aus der Praxis bei mir: 1102.2 eingestellt - ich fahr bei Heizung 80%, ohne störende Strömungsgeräusche um Wärmeproduktion bestmöglich und Wärmefläche maximierend umzusetzen.
Min- oder Max-Werten musste ich nicht anpassen - verwende aber keine Einzelraum-, Smartclimate... Dinge.
lg Thomas
Vielen Dank euch beiden für die Super Unterstützung 👍. LG Schnappi
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 10 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 |