Die 3l beziehen sich aber vor allem auf den Komfort und einer gewissen Energie- bzw. Wasservergeudung.
Legionellen bilden sich vor allem in stagnierendemWasser. Sprich, es muss über Tage nicht verbraucht werden.
Da deine Anlage offenbar neu gebaut wurde, ist der Speicherinhalt sicherlich dem zu erwartenden Verbrauch angepasst. Soll heissen, dass der rechnerische Inhalt des Speichers mindestens einmal am Tag verbraucht wird. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich in so kurzer Zeit überhaupt Legionellen bilden.
Nichtsdestotrotz bist du natürlich verpflichtet, eine Kontrolle auf Legionellen durchführen zu lassen. Das heisst aber nicht, dass du die WW-Temperatur ständig bei mindestens 60 °C halten musst. Immerhin ist ab 60°C ein erhöhter Kalkausfall zu erwarten, was zwangsläufig zu einem vorzeitigem Verschleiss führt. Abgesehen von dem immensen Energieverbrauch.
Selbst in alten , übergrossen Anlagen, wo man tatsächlich Legionellen finden kann, reicht im allgemeinen eine einmalige ,tägliche Erhitzung. Es ist aber nicht nötig, die WW-Temperatur ganztägig( also 24h) bei mind. 60°C zu halten.