abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Laufzeit der Wärmepumpe verändern um PV Nutzung zu optimieren

Hallo zusammen,

 

meine Wärmepumpe läuft über den Hausstrom (ohne getrennte Messung bzw. ohne Wärmepumpentarif); damit ich den Strom aus der PV-Anlage auch für die WP nutzen kann.

 

Mein Dach hat eine gute Südausrichtung, so dass tagsüber auch Sonnenertrag vorhanden ist (siehe Screenshot).

 

Wie kann ich nun die Laufzeiten der WP verändern, so dass Sie eher tagsüber läuft anstatt nachts, wenn keine Sonne scheint? 

Im Screenshot ist zu erkennen, dass die WP hauptsächlich nachts mit einer Grundlast (rote Linie) durchläuft.

Die WW-Aufbereitung habe ich über die ViCare App nur von 11-18 Uhr täglich eingestellt.

 

Im Sommer schalte ich auf Sommerbetrieb, so dass die Heizung gar nicht läuft.

 

Über Eure Hinweise und Ratsschläge bin ich sehr dankbar.

Strom _ Lastverlauf _ 12.02.2022 .JPG
8 ANTWORTEN 8

Habe eine Vitocal 200-S AWB-AC 201.B13 

Hallo,

 

der Peak gegen 12 Uhr ist die WW Bereitung? oder war das etwas anderes.

Wenn das die WP ist, solltest du das genauer anschauen.

Da dürfte bei der WW Bereitung  der Verdichter 3-4 kW el Leistung aufnehmen.

Du hast aber 6 kW. Das legt nahe dass der Heizstab mit angeht.

Das solltest du durch eine andere Konfiguration vermeiden. um nicht unnötig Strom zuzukaufen  wenn die PV eigentlich genug liefert.

 

Hast du den PV-WR und die Vitocal per SG-Ready verbunden??

 

Hast du EER aktiv? und viel Süd Verglasung?

Das wäre die Erklärung warum die WP unter Tags nicht läuft.

 

 

VG 

Hallo qwert089, 

vielen Dank für die Antwort.

 

Ja, der Peak gegen Mittag ist der Beginn der WW-Aufbereitung.

Wie genau kann dies anders konfiguriert werden, bzw. was muss ich dazu tun?

(Info: WW-Normaltemperatur von 11-18 Uhr ist auf 44°C eingestellt; jetzt aktuell gegen 10 Uhr ist sie bei 36,9°C).

Die WW-Aufbereitung kann ja schrittweise bis 18h erfolgen, da wir meist abends Duschen.

Soll ich hier z.B. über die ViCare App die Temperaturen manuell ansteigen lassen oder kann man das anders lösen?

manuell z.B. von 11-13h:40°C

13-15h: 42°C

15-18h: 44°C

 

"Hast du den PV-WR und die Vitocal per SG-Ready verbunden??"

--> bei mir wurde in 2020 die EA1-Erweiterung an der Wärmepumpe angeschlossen (Bestellnummer 7452091)

Ein Sunny-Home-Manger 2.0 ist ebenfalls vorhanden, der einen PV-Überschuss an die WP meldet (bei einem Überschuss von 3kW wird der Heizstab angesteuert; das WW soll in diesem Fall 5°C wärmeres Wasser bereiten)

 

"Hast du EER aktiv?"

--> kannst Du mir bitte sagen, wie ich das prüfen kann?

 

"und viel Süd Verglasung?"

--> ja, in den Übergangsmonaten reicht oft die Sonneneinstrahlung aus, dass die Wohnbereiche 22°C oder mehr haben; in der ViCare App habe ich den Heizkreis2 im Winter wie folgt eingestellt: Normal 21°C; reduziert 19°C (Von Mai-Sep habe ich auf Sommerbetrieb gestellt )

 

Stimmt es, dass die Nachtabsenkung (reduzierte Temp.) eher nachteilig ist und man besser in meinem Fall die Heizung mit 20°C durchlaufen lassen sollte?

 

Kann man trotzdem die WP so ändern, dass die WP zumindest tagsüber läuft und die Pufferspeicher aufheizt?

 

Mein Ziel ist es, dass die WP mit möglichst viel PV-Strom betrieben wird.

Vielen Dank für Eure Unterstützung.

VG

 

Hallo,

 

wenn um 11 Uhr diese Bedingung erfüllt ist, schaltet der Heizstab zu.

qwert089_0-1651750127716.png

Entweder änderst du diese Kodierung.

Oder sorgst dafür dass das  WW um 11 Uhr wärmer ist.

 

Wie hast du die Zirkulationspumpe eingestellt?

das könnte ein Grund für den starken Temperatur Abfall sein.

 

Man könnte auch um 11 Uhr auf eine reduzierte WW Temperatur laden z.B. 40 Grad (dass obige Bedingung nicht greift)  und um 14 Uhr auf WW Temp 2 mit 46 Grad.

 

Man kann doch bei der  EA1 per Kodierung festlegen was alles erhöht werden soll.

Die Vorlauftemperatur und den Puffersollwert solltest du auch erhöhen.

 

Die EER (Raumthermostate) dürfen dann aber nicht bei 22 Grad die Heizkreise abregeln!

 

>>Stimmt es, dass die Nachtabsenkung (reduzierte Temp.) eher nachteilig ist und man besser in meinem Fall die Heizung mit 20°C durchlaufen lassen sollte?

Wenn man man keine PV und es draußen neblig und ein konstante Außentemperatur hat ja.

 

>zumindest tagsüber läuft und die Pufferspeicher aufheizt?

im Vergleich zum Estrich und der Baumasse  ist die Speiche-Kapazität des Puffer eher gering.

Daher würde ich bei PV Überschuss eine höhere Raum-Temperatur zulassen

 

VG

 

 

Vielen Dank für Deine Antwort.

 

Wie ich die Codierungen prüfen kann, weiß ich nicht.

 

Zur Zirkulationspumpe:

siehe Bild im Anhang. Die Pumpe ist immer gleich eingestellt.

Ist sie richtig eingestellt?

Habe allerdings mittlerweile ohnehin auf Sommerbetrieb gestellt = Nur Warmwasserbereitung.

Aber für die nächste Heizperiode möchte ich die Anlage gerne optimiert einstellen und versuche tagsüber die Temperatur zu erhöhen, damit sie in der Baumasse gespeichert wird. 

 

Das WW habe ich nun wie folgt in der App geändert:

10-13 h = 40°C

13-17 h = 46°C

Es wäre schön, wenn man mehrere Temperaturen eingeben könnte, leider ist dies in den Einstellungen nicht möglich (z.B. für einen Zwischenschritt mit 43°C).

 

 

>>"Man kann doch bei der  EA1 per Kodierung festlegen was alles erhöht werden soll.

Die Vorlauftemperatur und den Puffersollwert solltest du auch erhöhen."

Wie kann man das codieren und einstellen und welche Werte werden empfohlen?

 

VG

 

Umwälzpumpe.jpg

Hallo,

 

das müsste die passende Anleitung sein

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7502078

https://static.viessmann.com/resources/product_media/5583773VSA00001_1.PDF

 

--> wie du in das Service Menü und die Codierung kommst wird im PDF erklärt.

 

Das Bild ist die Heizungspumpe.

Es ging um die WW zirkulationspumpe.

Das Programm kannst du an der Regelung einstellen.

--> siehe Bedienungsanleitung  oder über die APP

 

EA1 und PV Überschuss.

Was die EA1 an Aktionen auslösen kann siehst du hier.

 

qwert089_0-1652258880643.png

Lies dich  hier etwas ein oder rufe die Firma die die EA1 eingebaut hat.

 

>>Die Vorlauftemperatur und den Puffersollwert solltest du auch erhöhen."

du könntest z.B 24 Stunden im Programm Reduziert mit Sollwert 20 grad heizen.

wenn die PV der EA1 das Signal gibt schaltet die Vitocal auf "Normal" und den Wert hast du z.b. auf 22 Grad gesetzt.

Oder man nutzt die Option "3" und passt den Festwert über die Heizsaison etwas an.

z.b. Kernwinter je nach Auslegung der FBH und Heizkurve ca. 5K mehr als die Heizkurve.

Den Puffer vielleicht 10K mehr.

 

VG 

Hallo qwert089,

vielen Dank für Deine Antworten.

 

In der App ist bei der Zirkulationspumpe für WW nichts eingestellt.

Welche Einstellung ist hierzu die sinnvollste?

 

Das andere ist ganz schön kompliziert.

 

Viele Grüße

Hallo,

 

dann schau dir die Einstellungen direkt am Display der Vitocal an.

 

https://static.viessmann.com/resources/product_media/5619408VBA00003_1.PDF

Seite 29 unten.

Sofern das Haus eine Zirkulationspumpe hat wäre folgenden sinnvoll.

(je nach persönlichem Tagesablauf)

z.b. 

Morgens 6 - 8 Uhr „5/25 Takt“

Mittags 11:30 -14 Uhr „5/25 Takt“

Abends 17 - 21 Uhr „5/25 Takt“

 

 

VG 

Top-Lösungsautoren