Hallo qwert089, vielen Dank für die Antwort. Ja, der Peak gegen Mittag ist der Beginn der WW-Aufbereitung. Wie genau kann dies anders konfiguriert werden, bzw. was muss ich dazu tun? (Info: WW-Normaltemperatur von 11-18 Uhr ist auf 44°C eingestellt; jetzt aktuell gegen 10 Uhr ist sie bei 36,9°C). Die WW-Aufbereitung kann ja schrittweise bis 18h erfolgen, da wir meist abends Duschen. Soll ich hier z.B. über die ViCare App die Temperaturen manuell ansteigen lassen oder kann man das anders lösen? manuell z.B. von 11-13h:40°C 13-15h: 42°C 15-18h: 44°C "Hast du den PV-WR und die Vitocal per SG-Ready verbunden??" --> bei mir wurde in 2020 die EA1-Erweiterung an der Wärmepumpe angeschlossen (Bestellnummer 7452091) Ein Sunny-Home-Manger 2.0 ist ebenfalls vorhanden, der einen PV-Überschuss an die WP meldet (bei einem Überschuss von 3kW wird der Heizstab angesteuert; das WW soll in diesem Fall 5°C wärmeres Wasser bereiten) "Hast du EER aktiv?" --> kannst Du mir bitte sagen, wie ich das prüfen kann? "und viel Süd Verglasung?" --> ja, in den Übergangsmonaten reicht oft die Sonneneinstrahlung aus, dass die Wohnbereiche 22°C oder mehr haben; in der ViCare App habe ich den Heizkreis2 im Winter wie folgt eingestellt: Normal 21°C; reduziert 19°C (Von Mai-Sep habe ich auf Sommerbetrieb gestellt ) Stimmt es, dass die Nachtabsenkung (reduzierte Temp.) eher nachteilig ist und man besser in meinem Fall die Heizung mit 20°C durchlaufen lassen sollte? Kann man trotzdem die WP so ändern, dass die WP zumindest tagsüber läuft und die Pufferspeicher aufheizt? Mein Ziel ist es, dass die WP mit möglichst viel PV-Strom betrieben wird. Vielen Dank für Eure Unterstützung. VG