Kann man eine Kopplung Vitodens 222-F mit Vitocal 262-a Typ T2W-ze durchführen, damit die Vitocal 262-a Typ T2W-ze die Vorlauftemperatur generiert und die Vitodens 222-F erst zuschaltet, wenn die Vorlauftemperatur nicht ausreicht?
Vorlauftemp fürs Heizen oder WW?
Wenn möglich für beide sonst für WW.
BWWP für Heizkreisunterstützung ist mir unbekannt.
Für WW bivalent brauchst Du einen Speicher mit 2 Wärmetauschern, einen für die WP, einen für die Gastherme.
Beide sollten einen eigen Tempsensor im Speicher haben. Dann kann die BWWP auf ihren Soll-Wert aufheizen und die Gastherme auf ihren Sollwert, z.B. wenn es noch heißer werden soll oder die BWWP es nicht schaftt oder ausgeschaltet ist.