Hallo,

seit dem letzten Update vor ca. einer Woche meiner Vitocal 222-S stoppt der Kompressor nach der Warmwasseraufbereitung und es folgen ca. 10 Minuten Wartezeit bis der Kompressor für den Heizbetrieb wieder startet.
Vor dem Update war zuverlässig ein nahtloser Übergang nach WW zu Heizbetrieb ohne Abschaltung des Kompressors.

Kann man das Verhalten wieder ändern wie es vorher war?
So ist jetzt ein zusätzlicher Kompressorstart täglich.

1 ANTWORT 1

Hallo Gerald23,

 

diesbezüglich gab es keine Änderungen. Wenn vor Beginn der Warmwasserbereitung der Heizbetrieb aktiv war, wird nach der Warmwasserbereitung direkt umgeschaltet. War sie vorab nicht aktiv, stoppt die Wärmepumpe nach der Warmwasserbereitung, auch wenn dann eine Anforderung vorliegen würde. Hintergrund ist, dass es dazu kommen kann, dass der Mindestvolumenstrom nicht gegeben sein kann, wenn direkt umgeschaltet wird. 

 

Viele Grüße
Flo