abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 350 AWHO Hinweis "Vorlauftemp. primär CB"

Eine Anfang November zusammen mit einem Viessmann-Servicemitarbeiter in Betrieb genommene Vitocal 350 mit Vitotronic 200 W01B zeigte bereits eine Handvoll Stunden nach dem Inbetriebnahmetermin die oben genannte Fehlermeldung, die als "Hinweis" auftaucht. 

Die Sensoren an der Steckerleiste der Vitotronic (X5) habe ich gemessen. An X5.2 zu X5.3 ist ein Wert von bspw. 486 Ohm meßbar und in der Diagnose ist dazu der passende Minus-Temperaturwert erkennbar, auf dem beigefügten Bild ist das -12 Grad C. 

Diesen Wert interpretiere ich als die Temperatur des Kältemittels, ist das korrekt? 

Die Differenz zwischen den 11 Grad C Außentemperatur und den 7 Grad ist m.E. die Entnahme von Umweltwärme. 

Nach Quittieren vom "Hinweis" läuft die Anlage kurzzeitig störungsfrei, so auch Kompressor usw. 

Die Temperatur vom Kältemittel sinkt bei einer Außentemperatur von 11 Grad C auf -19 Grad C, dann stoppt der Kompressor und die Temperatur steigt auf -8 Grad C. Bei Herausgehen aus der Diagnose-Anzeige ist der "Hinweis" wieder vorhanden. 

 

Fazit: Es gibt scheinbar keine Unterbrechungen bei den Temperatursensoren. 

Gibt es eine Möglichkeit, die Anlagenparameter anders einzustellen? 

 

Vielen Dank im Voraus für weiterführende Antworten und Informationsaustausch.

 

 

WP-Diagnose-20241112_1415.jpg

0 ANTWORTEN 0
Top-Lösungsautoren