Guten Tag
ich betreibe eine Vitocal 300 mit Vitocell-B 300 für das Warmwasser und Vitocell 050 für die Fußbodenheizung, (Steuerung BW113 Typ 11, CD60), Baujahr 2003
Ich denke dies ist ein monovalenter Betrieb mit entkoppeltem Gleitspeicher.
Leider habe ich viel zu viele Keime im Warmwasser, deshalb zwei Fragen
1. Kann man einen E-Stab verbauen der das Wasser einmalig aufheizt und dies dann alle 5-7 Jahre wiederholen ?
2. Kann / sollte man dies Fest verbauen und z.B. 2x jährlich aufheizen
Gelöst! Gehe zu Lösung.
An dem 300er lässt sich an der unternen Besichtigungs/Revisionsöffnung ein Elektroheizeinsatz verbauen. Allerdings denke ich, dass du hier nur an den Symptomen rumdokterst.
Keime im Warmwasser enstehen vor allem durch längere Stagnationszeiten. Das kann zum Einen an einer übergrossen Warmwassermenge , aber auch an zu geringer Warmwassertemperatur und fehlernder Zirkulation/lange Stichleitung liegen. Daher wäre her meine Frage: Wie viele Personen werden mit Wieviel Warmwasser versorgt ? Wie hoch ist die WW-Temperatur ?
Da der 300er auch für Solar geeignet ist: Solaranlage steht nicht zur Verfügung ?
Im Übrigen musst dich bei den Aufheizzeiten vertan haben. Eine Keimabtötung sollte hier mindestens 1x wöchentlich erfolgen.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
6 | |
6 | |
4 | |
4 |