Guten Morgen zusammen,

ich frage mich was der Wert für die Kühlleistung beim vitocal 300-G zu bedeuten hat. Gilt das für active cooling oder natural cooling. Ich dachte die Kälteleistung wird hauptsächlich durch die Bodengegebenheit und Fläche des Flächenkollektors bestimmt.
Könnt ihr mir das kurz erläutern?
Danke
Grüße Markus
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo M-Quadrat,


die Kälteleistung hat bei der Angabe nichts mit dem Kühlbetrieb zu tun. Diese steht für die Entzugsleistung des Primärkreises und wird zum Beispiel bei der Berechnung von Flächenkollektoren benötigt.


Beste Grüße °fl

Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo M-Quadrat,


die Kälteleistung hat bei der Angabe nichts mit dem Kühlbetrieb zu tun. Diese steht für die Entzugsleistung des Primärkreises und wird zum Beispiel bei der Berechnung von Flächenkollektoren benötigt.


Beste Grüße °fl

Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren
Flo, Vielen Dank!